土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 排气压力低,疑惑中

排气压力低,疑惑中

发布于:2011-07-01 21:02:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天中午去维修一台机器,机组是用在食用菌库上的,配置应该不存在问题(一共有几十台在正常运行),
其他机器高压17公斤,低压3.5公斤,库温要求4-7度,降温很快的。
这一台抽真空重新加氟后高压只有13MP,低压2.8MP(两膨胀阀我顺时针关到最小),
12P的机组我只加了10公斤R22不到
请问我的氟是加多了还是加少了?
刚开始怀疑氟多了,放出来一两公斤后冷凝风扇又没热风了
把阀逆时针一圈后,机头上冒汗(美优乐全封)
这时低压3公斤,低压还是13公斤左右,
降温很慢
于是我只有把阀顺时针关小了,降温稍快,但还是没其他的机组降温快
这种情况下如果把膨胀阀逆时针旋到最大会不会液击呀?
排气压力为什么没其他机组高了?
请哪位大侠帮解惑一下,不甚感激!

[ 本帖最后由 wd198508 于 2011-7-1 21:03 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lhq363585
    lhq363585 沙发
    路过,学习,。。。。。。。。。。
    2012-09-08 12:16:08

    回复 举报
    赞同0
  • desheng001
    desheng001 板凳
    现在市场上有很多假冒的制冷剂冒出很多稀奇古怪的问题 呵呵。看来也是要注意了
    2011-07-10 12:41:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。