大家看看 这张照片是楼梯的底板跟的部位!对质量能造成什么质量问题啊!
大家看看 这张照片是楼梯的底板跟的部位!对质量能造成什么质量问题啊!
22楼
砼无振捣,模板支护有问题(无保护层),梯板和梯梁完全分离,必须凿去,重新浇筑。
回复
23楼
可以补救,这在工业建筑类是容易出现的,有些地方木工根本没有办法清理的那么干净,所以事前控制室很好的办法!
回复
24楼
个人感觉这个不是麻面问题,你那根部混凝土根本没结合,需要重新验算下楼梯抗剪。如果可以,就简单处理下,满足不了要求的话,估计这个部位的打掉,重新浇筑补全。
回复
25楼
应该拆除,重新浇筑。
回复
26楼
管理不给力 。。。要抓紧啦
回复
27楼
显然在浇筑砼时模板没有进行清理,模板也没有进行湿润处理!
回复
28楼
还是剔除重新浇筑吧 因为是柱子根部在柱子支模支出三面时就应该清理根部木工作业的残余,然后全部支撑完毕后浇水湿润模板,在浇筑时先浇筑同抗压等级的砂浆浇筑应该在5CM以内这个数值我记得不太准了 。请高人指点
回复
29楼
这多多木块是干什么的?是保护层垫块?还是支模的零碎没有清理?
回复
30楼
这是楼梯模板碎片未清理干净,这很重要的,楼主一定要注意啊!
回复
31楼
回复