大家看看 这张照片是楼梯的底板跟的部位!对质量能造成什么质量问题啊!
大家看看 这张照片是楼梯的底板跟的部位!对质量能造成什么质量问题啊!
32楼
粗制滥造太明显了啊!
回复
33楼
施工时不注意,事后补救总不太好
回复
34楼
砼无振捣,模板支护有问题(无保护层),梯板和梯梁完全分离,必须凿去,重新浇筑。
回复
35楼
把所有不密实的石子杂物全部剔除,支模板呈簸箕口状,先用高标号素浆处理接茬部位,再用提高一个等级的混凝土填充振捣密实,待混凝土强度达到拆模强度后拆模,待达到设计强度后并凿去多余部分即可
回复
36楼
这个施工情况有点恐怖的,
回复
37楼
这样管理几乎等于没有,应该处理楼梯结构,可以打掉局部烂根部位,浇捣高一级砼,关键是要惩罚和教育管理人员和作业班组。
回复
38楼
这个施工质量太差了
回复
39楼
太夸张了吧。。。
回复
40楼
很久没见到这么恶心的工程!估计工地管理水平不怎么样了!
回复
41楼
根部夹渣太多,钢筋有移位现象,应及时与设计单位沟通,看是否可以剔除杂质及相关范围混凝土,用高一级微膨胀混凝土重新浇筑。
回复