http://www.gg-led.com/thread-160598---.html正常运行时,放电线圈工作在交流电压下(并接于电容器组两端子间)呈一很高的励磁阻抗。电容器组被断开后,实质上为一衰减直流放电过程,其放电等值电路如图1,其中L为放电线圈的铁芯电感,在直流电压的作用下,铁芯很快饱和,铁芯电感迅速下降,电容器储能在R上消耗吸收。当电压衰减到较低时,由于放电电流亦随之减少,此时铁芯的饱和程度会减轻,其电感L开始回升。R为放电线圈的功耗等值电阻,主要是线圈的直流电阻,而放电线圈的直流电阻一般较大,如10 kV级产品多在2 kΩ左右,35kV级为3~4 kΩ。由于铁芯电感L在放电过程中是非线性的,可有几百到上千倍变化幅度。

http://www.gg-led.com/thread-160598---.html
正常运行时,放电线圈工作在交流电压下(并接于电容器组两端子间)呈一很高的励磁阻抗。转自北极星论坛 ld_lu_lu_2007
http://bbs.bjx.com.cn/thread-176956-1-1.html
关于放电线圈的看法
1、首先,放电线圈是一个电感PT,原理图,如下:
接入系统,通过系统带有高电压,产生励磁和磁通,通过铁芯,传递给二次线圈;一次线圈末端可以接地,用来保护一次线圈的绝缘;
2、在电容器运行中,系统提供放电线圈(电感PT)相应相电压,就像110KV/220KV电压互感器(电感型的)一样,运行时,带有对应相电压,电感线圈和电容器的电压是一样的,因此,放电线圈不会对电容器放电;
而在对应系统停运后,放电线圈为电感线圈,不储存电荷,因此两侧电压为零;而电容器还带有额定相电压,因此电荷通过放电线圈从高压侧到低压侧,逐渐把电容器的电荷放完;
3、大家还可以看出,电容器保险对放电的意义;如果,电容器保险熔断,对应电容的电荷将无法放掉,会对工作人员产生危险;
2006年河南省三门峡就发生一起由于电容器残余电荷未放尽,而导致的人身伤亡事故。所以,逐个放电是必要的!