下面是我下达的监理通知单,欢迎交流。2011年7月2日上午9时,我监理人员在巡视时发现4#楼地下二层49轴/C-E轴墙体拆模后存在如下质量问题(见附图):1、局部胀模现象明显;2、漏浆现象严重,新旧砼接缝处明显无水泥浆;要求施工单位立即进行整改,整改完毕后报监理复验。要求你单位今后在支设模板时采取有效措施,切实杜绝胀模、漏浆等现象。
下面是我下达的监理通知单,欢迎交流。
2011年7月2日上午9时,我监理人员在巡视时发现4#楼地下二层49轴/C-E轴墙体拆模后存在如下质量问题(见附图):
1、局部胀模现象明显;
2、漏浆现象严重,新旧砼接缝处明显无水泥浆;
要求施工单位立即进行整改,整改完毕后报监理复验。要求你单位今后在支设模板时采取有效措施,切实杜绝胀模、漏浆等现象。
22楼
学习了。。嘿嘿。
回复
23楼
呵呵,很常见的!不影响结构的话,用砂浆抹平修复一下就可以了!
回复
24楼
只是支模时工作做的不细致,导致有些漏浆,问题不是太大。
回复
25楼
漏浆严重~~~~~~
回复
26楼
学习一下质量通病的处理方法。这样的问题在现场还是经常遇见的。
回复
27楼
这是接槎部位的模板没有做好密封措施,露浆了,浇筑时没有对接槎处浇水湿润,也没有先用减半石混凝土接槎所致!处理方法就是:先把蜂窝麻面的的部分向内剔一下,看看里面是否密实,如果密实的话,那就用高一个强度等级的细石混凝土按后浇构造柱的方法支模重新浇一下就可以了,不算是大问题,监理挺负责的!
回复
28楼
凿去漏浆部分的混凝土,然后用高一级的微膨胀混凝土补起来。如果你不放心就叫设计看一下。
下次再支模时在模板下口贴一道憎水海绵条,模板加固好就不会有这种情况了。
回复
29楼
6楼说的和教科书上一样,但是实操性不强。个人认为:质量通病,与振捣无关,主要与接茬部位的清理有关,与模板的密封性有关。
回复
30楼
留个脚印先 楼主辛苦