求助!!!!地埋管地源热泵中央空调的设计
qin-qin
qin-qin Lv.3
2006年05月22日 11:33:48
来自于热泵工程
只看楼主

我现在正在搞一个地埋管式的地缘热泵中央空调,因为刚出来经验甚少所以很吃力,希望大哥大姐们帮忙! 我们选择的是22kw的地缘热泵主机,空调面积240平方,因为是别墅在半山腰,所以岩石比较多。垂直埋管中央空调的设计步骤和主要的设计参数。比如说土壤的环热系数等。设计中还应该注意哪些问题等。还有个问题,岩石的导热系数是不是比土壤大呢?请高手指点

2006年07月23日 08:15:44
12楼
想问高手,设计地埋管供回水温度各是多少,要求的供回水温差是多少,是不是供水温度不能超过37度,也就是说跟冷却塔的温度一样。另,计算地埋管长度的时候我们是按规范上的公式来计算还是根据经验值来算,希望高手解答。在计算室内时,冷冻水水量如何计算,是否按照流量乘以管长说得。
回复
qiaorong0825
2006年07月28日 15:46:54
13楼
这个一般不好确定,最好是做热响应试验,因为与很多的参数有关,如:土壤的原始温度、土壤的比热(mj/m3.k) 流体与管壁的对流换热系数(w/m2.k)、土壤的导热系数(w/m.k) 等