按《抗震规范》,当抗震墙轴压比较小的时候,一二级抗震墙的底部加强部位也可以只设置构造边缘构件而不是约束边缘构件。但《高规》中则没有这样的规定,只是说一二级抗震墙底部加强部位必须设约束边缘构件,这当如何是好?
按《抗震规范》,当抗震墙轴压比较小的时候,一二级抗震墙的底部加强部位也可以只设置构造边缘构件而不是约束边缘构件。但《高规》中则没有这样的规定,只是说一二级抗震墙底部加强部位必须设约束边缘构件,这当如何是好?
2楼
按高的来,总工指示“双控”
回复
3楼
抗规适用多层,高层就用高规。
回复
4楼
7.2.14 剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘构件,并应符合下列规定:
1 一、二、三级剪力墙底层墙肢底截面的轴压比大于表7.2.14的规定值时,以及部分框支剪力墙结构的剪力墙,应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件,约束边缘构件应符合本规程第7.2.15条的规定;
从这条看,貌似高层也可以在底部加强部位设置构造边缘构件。
回复
5楼
看看下面这条规范及附图,很明确:
7.2.16 剪力墙构造边缘构件的范围宜按图7.2.16中阴影部分采用,其最小配筋应满足表7.2.16的规定,并应符合下列规定:
1 竖向配筋应满足正截面受压(受拉)承载力的要求;
2 当端柱承受集中荷载时,其竖向钢筋、箍筋直径和间距应满足框架柱的相应要求;
3 箍筋、拉筋沿水平方向的肢距不宜大于300mm,不应大于竖向钢筋间距的2倍;
4 抗震设计时,对于连体结构、错层结构以及B级高度高层建筑结构中的剪力墙(筒体),其构造边缘构件的最小配筋应符合下列要求:
1)竖向钢筋最小量应比表7.2.16中的数值提高0.001Ac采用;
2)箍筋的配筋范围宜取图7.2.16中阴影部分,其配箍特征值λv不宜小于0.1。
5 非抗震设计的剪力墙,墙肢端部应配置不少于4Φ12的纵向钢筋,箍筋直径不应小于6mm、间距不宜大于250mm。
回复
6楼
楼上正解 呵呵
回复
7楼
新版高规挺明确的,轴压比控制,低的可以不设约束边缘构件,不过,设了构造边缘构件,注意构造边缘构件也是有加强区的。
[
本帖最后由 jadore91 于 2012-1-8 19:34 编辑 ]
回复