【神奇】水泵电机发热了?
kaka0816
kaka0816 Lv.3
2011年07月02日 16:29:45
来自于制冷技术
只看楼主

3台并联45KW冷却水泵电机,1号电流62A,出水压力1KG,电机不发热,2,3号电机电流85A,出水压力均2KG,运行1小时后电机外壳到65C°。水泵电机为立式安装,拆掉风机外壳,手动转风机翅子,转动灵活,应该不存在轴承或电机扫堂问题,排除机械原因,各位高手还有没有其它原因造成的呢,请大家指教小弟。

3台并联45KW冷却水泵电机,1号电流62A,出水压力1KG,电机不发热,2,3号电机电流85A,出水压力均2KG,运行1小时后电机外壳到65C°。水泵电机为立式安装,拆掉风机外壳,手动转风机翅子,转动灵活,应该不存在轴承或电机扫堂问题,排除机械原因,各位高手还有没有其它原因造成的呢,请大家指教小弟。
免费打赏
诺尔制冷
2011年07月03日 16:30:36
2楼
关小吸入口的阀门使之出口压力变小。
回复
adingkgb
2011年07月03日 17:53:19
3楼
水泵电流过大的原因很多
排除电源问题和机械问题,单从水系统方面看的话,如果是离心泵,那么电流和水流量有关
流量越大,运行电流越大
楼主只说了水泵出口压力,而没说进口压力,那就无从判断水泵目前的实际工作扬程。

假设是因为流量过大导致运行电流过高,那么简单的解决办法是关闭水泵出口阀门,提高水泵实际工作扬程,减小流量,可以减小运行电流。

另一种水泵的发热原因是水泵流量过小,水泵本身得不到水流冷却,导致泵体发热。
但是这种情况下,电动机的运行电流是不大的

如果楼主要具体分析水泵的运行工况,必须知道水泵的额定扬程和目前的实际工作扬程(水泵进出口压差)
回复
adingkgb
2011年07月03日 17:55:08
4楼
除非特殊情况,一般在运行操作中是不采用关小水泵进口阀门的方法的
防止水泵吸空气蚀,甚至引起机械密封温度升高
回复
kaka0816
2011年07月03日 20:53:42
5楼
进水压力为0,它的冷却塔在一层,水泵在地下一层。感谢你的关注及指导
回复
adingkgb
2011年07月03日 22:45:19
6楼

假设冷却塔和水泵之间的高差有5米,那么一般来说水泵的进口压力不应该是0(可能是0.1公斤或0.2公斤,这个具体要看系统情况,看回水压降情况,但不应该是完全的0)。如果水泵吸水管口有放水阀的话,你可以打开,看看是否有谁出来,还是往里倒吸空气。
倒吸空气说明水泵已经吸空(回水不足,水压为负值)

如果回水没问题(水泵吸水管处能放出水),那么根据出水压力2公斤,减去进水压力0公斤,压差为2公斤。也就是说,水泵当前的实际工作扬程是20米
不知道额定扬程是多少(水泵铭牌上应该有标注的)
如果额定扬程明显大于目前的20米,那么就说明水泵实际的工作状态时小扬程大流量,也就可能导致运行电流偏高。
回复
a阿九
2011年07月04日 08:37:06
7楼
学习了,谢谢。
回复
kaka0816
2011年07月07日 08:44:12
8楼
这样的话,如果回水不足,应该不会导致电机发热,如果是第二种情况,小扬程大流量,但是80几个电流也符合电机额定电流值啊,还是有点解释不通。
回复
adingkgb
2011年07月07日 12:45:17
9楼



如果运行电流完全在额定范围之内,那电机发热的原因和水系统无关了
要查电动机本身的问题了
回复
cb-123456789
2011年07月07日 16:49:55
10楼
电机发热的原因。。是否超负荷。。联轴器与水泵连接同心如何。。。很容易引起电机侧壁温度升高。
回复
sph165
2011年07月07日 17:17:20
11楼
依小人之见2、3号水泵80多安电流机身温度60几度是很正常,反而1号水泵电流过小
回复