3台并联45KW冷却水泵电机,1号电流62A,出水压力1KG,电机不发热,2,3号电机电流85A,出水压力均2KG,运行1小时后电机外壳到65C°。水泵电机为立式安装,拆掉风机外壳,手动转风机翅子,转动灵活,应该不存在轴承或电机扫堂问题,排除机械原因,各位高手还有没有其它原因造成的呢,请大家指教小弟。
3台并联45KW冷却水泵电机,1号电流62A,出水压力1KG,电机不发热,2,3号电机电流85A,出水压力均2KG,运行1小时后电机外壳到65C°。水泵电机为立式安装,拆掉风机外壳,手动转风机翅子,转动灵活,应该不存在轴承或电机扫堂问题,排除机械原因,各位高手还有没有其它原因造成的呢,请大家指教小弟。
12楼
首先感谢这位仁兄不吝赐教,但是同心不好的话,我手动盘车转动是很灵活的
回复
13楼
谢谢老兄垂注,可是人家机房环境温度才20几度,65度+个人感觉还是高了点,65+度都已经烫手了
回复
14楼
电机的温升都是很高的。应该没什么问题。光看参数来说的
回复
15楼
先用着看吗,只要坏不了就行了啊
回复
16楼
一个KW两个电流,45KW电机85A这是正常的。第一台电流偏小,可能是吸水口流量偏小。后两台温度也在合理范围。你把水泵的吸水口关小一点点试试。或者水泵轴承要加油了等。
回复
17楼
65度是正常的,45kw额定电流为90a
回复
18楼
我建议你仔细检查一下水泵进口的分流管,一号泵分流太少,二三号泵太多,而你管路要是开式就没什么问题,要是闭式系统,肯定你二三号泵回水压力就会过高导致水泵过载发热。
回复
19楼
三台水泵并联出口压力应该是一样的,不会相差1公斤,根据数据判断1号泵进水量小,可能是进水阀开启小原因,2,3号泵运行正常。
回复
20楼
要看压力表是装在泵口单向阀前还是阀后。如果是阀前的话,一台泵因吸水不足的问题导致出水压力不够(比另两台压力低),那么可能造成这台水泵的压力不足以顶开单向阀。阀前压力比阀后压力低
这时的水泵是空载运行,电流不大,但时间长了水泵本身要发热
回复
21楼
更神奇的是:1号泵有问题了你不关心,倒偏偏关心完全正常的2、3号泵
正如版主所说,三台为并联,而1号泵压力低于2、3号一公斤,1号泵处于空转状态,把它关了,也该歇歇了。白白浪费30KW/H的能量
回复