我是搞土建的,不懂电,请教电方面的问题
gggxy001
gggxy001 Lv.7
2011年07月03日 01:29:30
只看楼主

我是搞土建的,不懂电。一段直埋低压电缆(大概是五芯,断面不详)设计埋深700(冻土层1400)共150米长,还未交工,由于交叉作业、多方参与某处被挖机挖断,甲方要求更换电缆,请高手解答:有接头的电缆能满足安全使用要求吗?必须要全部更换吗?有补救措施吗?请高手指教

我是搞土建的,不懂电。一段直埋低压电缆(大概是五芯,断面不详)设计埋深700(冻土层1400)共150米长,还未交工,由于交叉作业、多方参与某处被挖机挖断,甲方要求更换电缆,请高手解答:有接头的电缆能满足安全使用要求吗?必须要全部更换吗?有补救措施吗?请高手指教
免费打赏
muyuyao
2011年07月06日 13:49:03
12楼
赞同沙发的观点!!!

一切有的商量,但多个接头多个隐患点,故必须注意接头连接的材质、工艺、质量!!!
回复
szh0111
2011年07月06日 17:10:23
13楼
接头处用接线盒防腐后埋置,上面加标桩基本上就比较到位了。
回复
fengyachaop77
2011年07月06日 22:25:06
14楼
民用建筑电气设计规范
8. 7.2 电缆埋地敷设应符合下列规定:
在寒冷地区,电缆宜埋设于冻土层以下。当无法深埋时,应采取措施,防止电缆受到损伤。
冻土1米4,属寒冷地区,电缆应埋在冻土下,电缆受到损伤应该是施工没做好防护,把原因说清楚,电缆做个接头也是可以的,实在不行就做个分接箱,但是得做个手孔井,总比换电缆简单点,也省钱。
回复