综保问题
changyu1986
2011年07月03日 09:47:26
来自于继电保护
只看楼主

前几天调试一中电保护。开入量怎么都不变化,最后在基础设置里把DT直流整定成交流就OK了 ,在这问一下。DI是什么意思?

前几天调试一中电保护。开入量怎么都不变化,最后在基础设置里把DT直流整定成交流就OK了 ,在这问一下。DI是什么意思?
免费打赏
lingxuct
2011年07月03日 09:59:24
2楼
DI是什么?

D——数字信号(开关量)

I——输入

AI——模拟量输入

AO——模拟量输出

DO——数字量输出

楼主的问题是,开关量的信号电源接的是交流,接收端设置的是直流,接收到的交流信号在不断变化,所以无法反应(显示)出来。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-7-3 10:01 编辑 ]
回复
changyu1986
2011年07月03日 10:15:34
3楼
嗯 谢谢 区管了 。因为以前调试其他保护没遇到这个问题。所以不清楚。这下以后就知道了。
回复
yaoguizhong213
2011年07月05日 21:29:29
4楼
区管说得对!
回复

相关推荐

APP内打开