请教外资汽车部件的生产厂房的消防计划.
kona4757836
2011年07月03日 22:59:07
只看楼主

外资汽车部件的生产厂房的消防计划这样定合理吗?厂房分3期建成,总面积为5万平方米,现在计划中的为1期工程,主要生产汽车部件的,包括焊接车间(约5600平方米),喷涂车间(约1400平方米),事务楼(3200平方米)1期车间为约110米*70米,高8米的单层厂房,事务楼是2层;喷涂是采用水性涂料的电着涂装工艺。目前主要知道这些内容,按这些内容把它定为耐火2级,防火等级丁类可以吗?丁类可不设室内消火栓,另外自动喷水灭火系统按法规也可以不设吧?

外资汽车部件的生产厂房的消防计划这样定合理吗?
厂房分3期建成,总面积为5万平方米,现在计划中的为1期工程,主要生产汽车部件的,
包括焊接车间(约5600平方米),喷涂车间(约1400平方米),事务楼(3200平方米)
1期车间为约110米*70米,高8米的单层厂房,事务楼是2层;喷涂是采用水性涂料的电着涂装工艺。
目前主要知道这些内容,按这些内容把它定为耐火2级,防火等级丁类可以吗?
丁类可不设室内消火栓,另外自动喷水灭火系统按法规也可以不设吧?
免费打赏
tx6du
2011年07月05日 16:25:05
2楼
个人认为,按目前的规范,焊接车间定为丁类,耐火等级采用二级是可以的,可以不设室内消火栓系统与自喷系统,但事务楼为公共建筑,应该设置消火栓系统,喷涂车间也应该设置消火栓系统,仅供参考。
回复
pesong
2011年07月05日 18:56:25
3楼
我们目前做的焊装车间、喷涂车间都会做室内消火栓的,喷涂车间看工艺有要求做自喷没,事务楼应该是办公楼性质的吧,因为超过300m2了,还要看暖通专业是否做有送回风系统的集中空调
回复
pesong
2011年07月05日 18:57:12
4楼
打错了,应该是超过3000m2的
回复
kona4757836
2011年07月05日 21:38:06
5楼
谢谢!
办公楼看来是要室内消火栓的,因为容秸超过了1万立方米;自喷看暖通专业的.
暖通的空调是pac, 不是集中系统,但是排风是几个房间共用一台风机,
这样是不是也算是集中空调呐?
再请教一下,另外喷涂车间为什么要设室内消火栓?业主说涂料是完全不燃的水性材料.
工艺流程里有蒸气加热.一般设室内消火栓是从哪些方面考虑的娜?
回复
kona4757836
2011年07月05日 21:42:08
6楼
谢谢!
再请教一下,喷涂车间设置消火栓主要从哪些方面来考虑的?
回复
tx6du
2011年07月06日 08:17:05
7楼
喷涂车间从规范中不能确定是属于丁类或戊类车间,那就必须设置室内消火栓系统,其实象焊接车间建议还是设置室内消火栓为好,设计人员要学会保护自己。不要把别人的事当成自己的责任。