在satwe的计算结果里没超筋! 地下结构控制裂缝要求0.2导致配筋达到了2.3% 这样会不会有问题?在梁高受限的情况下我们一般都加大配筋来实现裂缝的控制。但是效果相当地不明显,很不经济。特别是支座处。但是如果不控制裂缝的话,梁的裂缝不满足要求怎么办?[ 本帖最后由 yjg1986 于 2011-7-6 15:40 编辑 ]
在satwe的计算结果里没超筋! 地下结构控制裂缝要求0.2导致配筋达到了2.3% 这样会不会有问题?
在梁高受限的情况下我们一般都加大配筋来实现裂缝的控制。但是效果相当地不明显,很不经济。特别是支座处。但是如果不控制裂缝的话,梁的裂缝不满足要求怎么办?
[
本帖最后由 yjg1986 于 2011-7-6 15:40 编辑 ]
12楼
在配筋量不变的情况下,将钢筋的直径改细一些,也可改善变形的情况
回复
13楼
我们作图还是控制梁的裂缝的,裂缝不够时,一般是减小钢筋直径,或增大配筋,或者加大截面
回复
14楼
谢谢,以上大家的真诚指导!
望大家继续解惑
回复
15楼
现在一般情况下都不考虑裂缝了
回复
16楼
梁的裂缝可以松点要求,没事,满足承载力计算的结果配筋就可以吧
回复
17楼
如果允许出现裂缝,可以弯矩调幅,加大底面配筋,也没问题,
回复
18楼
加大配筋同时可以减小钢筋直径。
回复
19楼
我也是刚做设计,查看数据时也发现梁裂缝超了,问老同事,他们都说没事,不用管裂缝~
回复
20楼
不用管裂缝不知道哪里来的依据,是不是觉得裂缝影响的是耐久性,一个本该50年的楼用个十几二十年后出事就不管自己的事了?
回复
21楼
进来学习下先
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
回复