梁控制裂缝导致超筋!
yjg1986
yjg1986 Lv.3
2011年07月04日 10:38:05
只看楼主

在satwe的计算结果里没超筋! 地下结构控制裂缝要求0.2导致配筋达到了2.3% 这样会不会有问题?在梁高受限的情况下我们一般都加大配筋来实现裂缝的控制。但是效果相当地不明显,很不经济。特别是支座处。但是如果不控制裂缝的话,梁的裂缝不满足要求怎么办?[ 本帖最后由 yjg1986 于 2011-7-6 15:40 编辑 ]

在satwe的计算结果里没超筋! 地下结构控制裂缝要求0.2导致配筋达到了2.3% 这样会不会有问题?
在梁高受限的情况下我们一般都加大配筋来实现裂缝的控制。但是效果相当地不明显,很不经济。特别是支座处。但是如果不控制裂缝的话,梁的裂缝不满足要求怎么办?

[ 本帖最后由 yjg1986 于 2011-7-6 15:40 编辑 ]
免费打赏
czxzj
2011年07月06日 07:45:07
12楼
在配筋量不变的情况下,将钢筋的直径改细一些,也可改善变形的情况
回复
guoshu2010
2011年07月06日 08:25:54
13楼
我们作图还是控制梁的裂缝的,裂缝不够时,一般是减小钢筋直径,或增大配筋,或者加大截面
回复
yjg1986
2011年07月06日 15:42:15
14楼
谢谢,以上大家的真诚指导!
望大家继续解惑
回复
shaoxiaowei123
2011年07月07日 09:31:15
15楼
现在一般情况下都不考虑裂缝了
回复
飞刀
2011年07月07日 21:16:35
16楼
梁的裂缝可以松点要求,没事,满足承载力计算的结果配筋就可以吧
回复
lxfmails
2011年07月08日 09:03:43
17楼
如果允许出现裂缝,可以弯矩调幅,加大底面配筋,也没问题,
回复
哼哼哈嘿
2011年07月08日 09:04:33
18楼
加大配筋同时可以减小钢筋直径。
回复
cqutm2005
2011年07月08日 13:14:28
19楼
我也是刚做设计,查看数据时也发现梁裂缝超了,问老同事,他们都说没事,不用管裂缝~
回复
二锅兄
2011年07月08日 16:18:15
20楼
不用管裂缝不知道哪里来的依据,是不是觉得裂缝影响的是耐久性,一个本该50年的楼用个十几二十年后出事就不管自己的事了?
回复
shxuanru
2011年07月08日 21:39:01
21楼
进来学习下先
回复