一个很少能遇见的问题---急
求知不断
求知不断 Lv.14
2011年07月04日 20:09:33
只看楼主

前提:承接了一个项目,项目地址在一座山上,开挖一半山,在山体岩石上做的基础承台、地梁,基础做好后施工结构一层后工程资金不到位暂停,间隔16个月后另一家建筑公司接手施工,直到现在。问题:设计给排水中的排水管道110和160的pvc-u管道,无法施工,原因是地梁下不足200mm即为山体岩石,也就是原山岩石基础,而管道一般都在柱子旁边,管道需要的标高在地梁下450-500mm,(管道及垫层找坡等),而现在如果强行开凿到450-500mm,那么基础承台就会被掏空,基础结构被损坏,而现在不再继续开凿,管道施工没有坡度和距基础梁底考虑沉降就不足。

前提:
承接了一个项目,项目地址在一座山上,开挖一半山,在山体岩石上做的基础承台、地梁,基础做好后施工结构一层后工程资金不到位暂停,间隔16个月后另一家建筑公司接手施工,直到现在。
问题:设计给排水中的排水管道110和160的pvc-u管道,无法施工,原因是地梁下不足200mm即为山体岩石,也就是原山岩石基础,而管道一般都在柱子旁边,管道需要的标高在地梁下450-500mm,(管道及垫层找坡等),而现在如果强行开凿到450-500mm,那么基础承台就会被掏空,基础结构被损坏,而现在不再继续开凿,管道施工没有坡度和距基础梁底考虑沉降就不足。
我做施工机电17年,还是第一次遇到此类问题,因为是特殊的办公、集体宿舍餐厅及部分化验一体,一层室内也不可能设置一个井室,涉及生活污水,还不敢做虹吸,我还真晕了
免费打赏
taishanhedain
2011年07月07日 21:36:21
32楼
学习,学习
回复
pzhwutom
2011年07月08日 08:28:33
33楼
最好给张平面图。从描述看,应该沿着管道走向局部挖出管通廊没问题吧,不是全部开挖,只满足管道160施工深度和宽度即可。另是否可以考虑低层单独排,减少管道埋深
回复
jzx0596
2011年07月08日 10:51:47
34楼
建议在承台上敷设管道,避开承台后再开凿管沟,铺设管道。至于承台上的管道对建筑外观的影响,可找建筑专业一块讨论解决。这些都是从设计的角度进行考虑。作为施工,我觉得你只要把问题反映给业主及监理,由他们组织设计讨论设计方案,由你们确定设计方案实施过程是否可行就可以了
回复
老曹
2011年07月08日 11:27:13
35楼
没有解决不了的问题。

真空排水、压力排水等,有的是办法
回复
nkw
2011年07月09日 06:59:53
36楼
学习中,谢谢各位
回复
专注注册给排水
2011年07月10日 20:13:33
37楼
学习一下啊!!
回复
mygps888
2011年07月11日 07:41:03
38楼
这个问题不要考虑真空排水,最好电钻开槽有一些余量即可,因为是岩层,考虑沉降小些,应该能解决。
回复
dingrui0517
2011年07月11日 10:28:38
39楼
好奇路过看下
回复
zhaowenliangde
2011年07月11日 15:07:35
40楼
这样的问题应该找设计院解决。
回复
sxfsfsq
2011年07月11日 20:35:53
41楼
你说的项目以前遇到过类似的,结构做刚性地坪,苦了排水。这个还是要查设计,一般水会配合让结构基础部分有足够的承台,或管沟做排水管。现在的情况估计要真空负压排水了