关于室外热网的安装问题
hmily_qyy
hmily_qyy Lv.2
2006年05月23日 11:13:08
来自于采暖供热
只看楼主

供热外网安装时,遇到折角角度很大时(如160度—180度),还采用弯头吗?也没对应型号啊,是不是直接焊接就可以啊,小区道路弯弯曲曲,所以低温热水采暖管道会有很多折角,我才用的是无补偿冷安装,请教大家,有没有什么问题?希望大家帮我解决问题,谢谢。

供热外网安装时,遇到折角角度很大时(如160度—180度),还采用弯头吗?也没对应型号啊,是不是直接焊接就可以啊,小区道路弯弯曲曲,所以低温热水采暖管道会有很多折角,我才用的是无补偿冷安装,请教大家,有没有什么问题?
希望大家帮我解决问题,谢谢。
免费打赏
zhengxufeng
2006年05月23日 13:25:16
2楼
低温热水(多少度?)采暖管道会有很多折角,好多也可以自然补偿了。折角角度很大时(如160度—180度),受力还是理想的,当锐角时,应力还是集中的。
回复
hmily_qyy
2006年05月24日 10:22:31
3楼
低温热水为80\60度,供热管道是不是有曲管啊?那就可以代替折角,受力会更理想啊,我不知道这种弯管一般厂家生产吗?
回复
haolongjia
2006年05月24日 15:11:24
4楼
各种角度的弯头,专业厂家都能够生产的.
我们现在在做一个工程,也是好多不同角度的弯头.
回复
xd-xdcad
2006年06月09日 09:24:25
5楼
现场施工基本不会采用除标准弯头以外 的产品,都是根据现场适当调节的,
回复

相关推荐