网上关于“密闭防烟”说法:对发生火灾的房间实行密闭防烟也是防烟的一种基本方式,其原理是采用密封性能很好的墙壁等将房间封闭起来,并对进出房间的气流加以控制。当房间一旦起火时,一般可杜绝新鲜的空气流入,使着火房间内的燃烧因缺氧而自行熄灭,从而达到防烟灭火的目的。那是不是说:1、在平时此空间的使用过程中,其门窗等出口就都是关闭的?还是发现火情时再关闭?不过这样好像不太能够及时对空间进行密封。2、采用“密闭防烟”形式的空间中,只设有平时机械排风,火灾时风机不开启排烟?
网上关于“密闭防烟”说法:对发生火灾的房间实行密闭防烟也是防烟的一种基本方式,其原理是采用密封性能很好的墙壁等将房间封闭起来,并对进出房间的气流加以控制。当房间一旦起火时,一般可杜绝新鲜的空气流入,使着火房间内的燃烧因缺氧而自行熄灭,从而达到防烟灭火的目的。
那是不是说:
1、在平时此空间的使用过程中,其门窗等出口就都是关闭的?还是发现火情时再关闭?不过这样好像不太能够及时对空间进行密封。
2、采用“密闭防烟”形式的空间中,只设有平时机械排风,火灾时风机不开启排烟?
2、如果火灾时不使用风机排烟,是否要联动风机停转(因为考虑平时排风风机是在运转的)?
3、不考虑排烟,排烟防火阀是否还需要安装?
4、若不考虑排烟,是否要在排风机出风管路上设止回阀,以防火灾时室外空气倒灌?
我搜索了之前的帖子,关于“密闭防烟”的很少,而且关于它的运行没有讨论的很清楚,请大家来讨论下。也帮我解答下疑惑。
2楼
我查了一下
仅在人防规范发现“密闭排烟”的内容
人防防火规范
6.1.3 丙、丁、戊类物品库宜采用密闭防烟措施。
条文说明
6.1.3 保留条文。“密闭防烟”是指火灾发生时采取关闭设于通道上(或房间)的门和管道上的阀门等措施,达到火区内外隔断,让火情由于缺氧而自行熄灭的一种方法。对于库房这类工程,进入的人员较少,又不长时间停留,发生火灾时人员能比较容易疏散出去。采取密闭防烟这种方法,可不另设防排烟通风系统,既经济简便,又行之有效,故保留此条。
------------------------------
按照此条及其说明
1.........
2.密闭防烟区域可不设防排烟系统
3.不考虑排烟,如果有通风系统的话,按通风要求设置防火阀(70度)
4.个人觉得不需要止回阀
回复
3楼
谢谢版主热情迅速的解答。
我就是做人防时遇到的,都怪自己没认真看条文解释,要不有的问题就能找到答案了。
关于这个问题,您怎么看的?如果火灾时不排烟,是否发生火灾时要联动风机停转(考虑平时排风风机是在运转的)?如果不停转必然有空气渗透进入吧,我这样想的。
还有您个人觉得不需要止回阀的原因是什么?
回复
4楼
应考虑火灾时能关闭所有的通风系统和门窗洞口,风管、风口与室外或其他场所的相通的风口应采用密闭阀控制其关闭
回复