万分火急,询配电柜报价
da-shu1979
da-shu1979 Lv.2
2006年05月23日 11:47:17
只看楼主

低压配电系统,给一五星酒店暖通机房作配电设备。AP1为进线柜,AP2为分线柜,AP3为动力柜。说明:(1)AP3给系统泵配电,如果一台柜子容不下的话,可以做成两台,把容量分配一下,1台:30KW*4+25*2另一台:30KW*3+25KW+6KW+单极回路。(2)柜子可选用GGD或GHL。(3)内部配件选用国产正规厂家,质量有保证,就可以了。有盘厂的兄弟辛苦了,给小弟做一个比较详细的报价,做出每台的单价。

低压配电系统,给一五星酒店暖通机房作配电设备。AP1为进线柜,AP2为分线柜,AP3为动力柜。
说明:(1)AP3给系统泵配电,如果一台柜子容不下的话,可以做成两台,把容量分配一下,1台:30KW*4+25*2
另一台:30KW*3+25KW+6KW+单极回路。
(2)柜子可选用GGD或GHL。
(3)内部配件选用国产正规厂家,质量有保证,就可以了。
有盘厂的兄弟辛苦了,给小弟做一个比较详细的报价,做出每台的单价。
免费打赏
da-shu1979
2006年05月23日 12:16:34
2楼
动力柜系统图
回复
da-shu1979
2006年05月23日 12:17:53
3楼
进线柜,分线柜
回复
kc2
2006年05月26日 08:49:35
4楼
AP1 估计14W,配:
IZMH3-4-U4000 四极 固定式

NAM-161042PS 1600×1000×400 大型整体落地式控制柜
回复
kc2
2006年05月26日 09:01:13
5楼
AP2 估计11W,配:

IZMN2-A2000 三极 固定式
IZMN2-A1250 三极 固定式2个
NSM-201242PS 2000×1200×400 大型组合拼装式控制柜
回复
kc2
2006年05月26日 09:30:42
6楼
AP3不清晰...以上仅供参考,使用的是金钟穆勒产品.
回复
石大头
2006年05月26日 21:57:10
7楼
斑竹的价格高呀!!呵呵!!这样我们盘厂不是赚死鸟??
回复
kc2
2006年05月28日 22:37:13
8楼
哈哈,那你老给个数嘛...
回复
waeye4h
2007年01月18日 20:08:47
9楼
进线柜配
刀开关HD13BX-630A 1支
空开DZ0-630A 1支
电流表44L1-630/5 A 3支
电压表44L1-450/5A 1支
互感器HB0.66-630/5 3支
电源指示灯AD11-22D 3支 (黄,绿,红)



AP3
刀开关HD13BX-400A 1支
空开DZ0-100A 7支
DZ20-63A 3支
DZ20-32A 1支
DZ47-63型的1P空开N支
电流表44L1-400/5 A 3支
电压表44L1-450/5A 1支
互感器HB0.66-400/5 3支
电源指示灯AD11-22D 3支 (黄,绿,红)
回复