坡地基础相差很大怎么处理好呢!
a272045701
a272045701 Lv.4
2011年07月05日 14:22:47
来自于地基基础
只看楼主

该工程在坡点上,地势相差5米,采用桩基础,13层框架结构,6度抗震。在C轴处设挡土墙,该方案可行不,计算时需要主意什么问题,个人认为挡土墙不参与整体计算。挡土墙的基础应该怎么做比较好!请高手指导下啊 !

该工程在坡点上,地势相差5米,采用桩基础,13层框架结构,6度抗震。在C轴处设挡土墙,该方案可行不,计算时需要主意什么问题,个人认为挡土墙不参与整体计算。挡土墙的基础应该怎么做比较好!请高手指导下啊 !

6VQN5H9X@454GH7HI10BZ)L.jpg

免费打赏
wxd8117
2011年07月07日 11:28:07
12楼
尽量分开设计,如果分不开,建议做两道,与主体相连的按最小构造要求设计,满足防水要求,外围可设一道挡土墙,这样受力简单安全,费用可能会高一点。
回复
wdh668
2011年07月07日 11:28:36
13楼
结构需谨慎啊。。。。
回复
hntujg
2011年07月07日 11:31:13
14楼
这是典型的嵌固部位有高差的吊脚楼,且基础埋置深度可能无法满足要求。建议如下:
1、建模注意柱底标高;
2、风荷载要注意使用条件;
3、基础整体稳定性取决于山体的稳定性;
4、桩基要确保入岩深度;
5、必要时设锚杆或锚索与山体拉结;
6、挡墙是比较简单的问题。
回复
a272045701
2011年07月07日 11:44:48
15楼
挡墙的基础可以直接放在承台拉梁上不!
回复
wxd8117
2011年07月07日 15:40:37
16楼
再补充一点,坡地建筑还要注意顺坡方向的水流,这也是要考虑的问题。
回复
wuyuhu139
2011年07月07日 17:26:20
17楼
虽然超出了个人的知识范围,看来这么多的回答让我学到了好多,感谢楼主发的问题
回复
jlh869
2011年07月07日 17:49:05
18楼
挡土墙位置设置柱子,否则应该验算土对单体造成的水平力,验算桩的水平承载力。挡土墙采用结构,防水抗渗,个人认为这样受力比较合理。
回复
1969zxc
2011年07月07日 23:09:38
19楼
1、如果挡土墙与结构柱相连,结构整体计算必须考虑挡土墙的刚度和其所承受的荷载对主体建筑物的影响。
2、由于地势相差5米,以至于土体对结构的约束高度不同、可能导致结构的不利扭转。中国建筑设计研究院的朱炳寅建议通过营造局部平地环境消除坡地对建筑物的影响,就是在建筑物的迎坡面设置永久性挡土墙,将坡地与建筑物脱开。
回复
伴奏
2011年07月08日 06:22:13
20楼
回复
xinyuancai
2011年07月08日 09:09:39
21楼
在高差处可以考虑设重力坝,如果场地条件允许,也可以放坡开挖,这样可以大大降低成本。
回复