【分享】下雨天变压器高压侧短路图片
冬天的雨
2011年07月05日 15:22:21
来自于变压器
只看楼主
IMG0630100500.jpg IMG0630100400.jpg

IMG0630100500.jpg


IMG0630100400.jpg

免费打赏
qq308552452
2011年07月06日 12:43:25
12楼
积尘绝缘降低,加之大雨。
回复
leebinggang
2011年07月06日 14:14:43
13楼
积尘严重,再加雨水造成绝缘下降。
回复
henananyanggutao
2011年07月06日 14:19:05
14楼
多大的变压器,干嘛这么接线。不是下雨造成的,估计太脏了。另外接线鼻子没有护套
回复
ss121944
2011年07月06日 14:20:03
15楼
1、接线柱上灰尘太多,下雨时灰尘被淋了,导致相间短路
2、可能是酸雨导致绝缘降低
3、其它污染物掉落至变压器上。
回复
寒冬
2011年07月06日 15:50:21
16楼
环境太差,造成积灰太多,再加上大雨天,造成短路,不过这只是客观理由,应该再好好查一查!
回复
houzaixiang
2011年07月06日 16:37:09
17楼
那些脏的灰尘是灭火的痕迹,看样子好像是高压部分引起的,图片较少,只能胡乱猜疑
回复
xdetect
2011年07月06日 16:37:13
18楼
别查了。再查我就要被问责了。(平时维护没做好呀)
回复
jiahobo666
2011年07月06日 17:20:29
19楼
一是灰尘太多,二是未装防护罩,看到是高压接线柱罗冒短路有可能导电体落在上面
回复
gongmingliang1
2011年07月06日 17:23:51
20楼
如果是短路,怎么看不到被电弧灼伤的痕迹?
回复
冬天的雨
2011年07月06日 18:00:48
21楼
第一张图上高压电缆接线端子发亮的部位就是短路烧坏的位置