请教大家热交换站中的循环水泵的扬程该怎么算啊?小弟在此谢过!!!
请教大家热交换站中的循环水泵的扬程该怎么算啊?
小弟在此谢过!!!
2楼
我是做业务的,只知道一点!
一般我们的机组循环水泵的扬程在32米左右的比较多.
具体算法我也期待专家们来指点一下!
回复
3楼
不知道热交换站系统结构,循环水泵的扬程=(热交换系统阻力+2*二次管网阻力+采暖系统阻力)*1.2
回复
4楼
主要看系统情况,一般在20-40米左右,计算方法同楼上
回复
5楼
热水循环水泵是根据循环水量选的吗?
回复
6楼
要求兼顾扬程和流量。
回复
7楼
循环水泵扬程=(换热机组二次侧阻力+供、回水干管、支管阻力+用户系统阻力+其他阻力)
一般情况下选择28m~32m居多
回复
8楼
流量按热负荷和温差确定,扬程按楼上说的,各种阻力和,加上余量
回复
9楼
我不知道管道的供、回水干管、支管阻力+用户系统阻力+其他阻力,知道供水是19t/h,那我怎么确定扬程啊!?
回复
10楼
只知道这点儿,好像算不了扬程啊!
我们做换热站水泵的扬程都是甲方提供。或者根据甲方提供的楼高和要求按照上述公式计算。
回复
11楼
最简单计算方法:换热站内压损15—20米+(供回水干管及支管长度)/100+5米富余
保证没问题,还可以保证小区负荷增长的需要
回复