关于现浇板底筋的一个问题
zwq86311
zwq86311 Lv.3
2011年07月05日 23:04:42
来自于建筑施工
只看楼主

平法图集04G101-4(现浇I砼楼面与屋面板)第25页中有规定板顶筋可以在跨中搭接,也可以贯通连接。但对于板底筋只画出了分跨锚固的构造且没有说明是否可以贯通连接。平时在现场钢筋下料中经常是直接下料连续贯通好几跨的,所以想请教下高人这种做法对不对,是否这图集上别的地方有这方面的说明(我没看到)或者还有别的规范有这方面的规定?如果不能贯通,那是不是与“能通则通”这个原则矛盾?期待各位同仁能帮忙指点下。谢谢了

2011年07月08日 13:26:56
22楼
工地是原则就是 板底部钢筋贯通啊,能贯通几跨,也没有关系,主要还是看施工方便程度!
回复
kad8060
2011年07月08日 14:05:02
23楼
贯通不作为强制要求,现场能通还是通的好,受力好,材料也省。何乐而不为?
回复
zhaolinquan
2011年07月08日 15:28:59
24楼
跟连续梁主筋的道理一样,贯通当然是好了,钢筋太长,在上运过程中易弯曲,
回复
jinyan222222
2011年07月08日 16:13:31
25楼
板底筋置于梁上皮钢筋下端,贯通施工不方便(需要穿过去),板底筋在支座处不是按受拉钢筋考虑的,因此很少有贯通的.如果你让工人贯通施工,他们能骂死你.... .....
回复
huangjujun1988
2011年07月08日 19:26:41
26楼
很少见这种情况,一般都是拉通的
回复
longhong.2003
2011年07月08日 19:37:39
27楼
有道理
回复
panzhiabc
2011年07月08日 19:41:58
28楼
学习了,谢谢
回复
impact1206
2011年07月08日 19:53:37
29楼
这灭有什么矛盾啊,,能通则通这很正常啊,,

底筋最好是都拉通,不要设置接头要是有,一般都是25%,且跨中二分之一的位置是不能设接头的,
回复
lixq13863434015
2011年07月08日 20:05:33
30楼
学习了,谢谢分享
回复
ahshiner
2011年07月08日 20:32:52
31楼
那个支座处上部钢筋受拉,不能断开;板钢筋下部受拉,不能断开