关于现浇板底筋的一个问题
zwq86311
zwq86311 Lv.3
2011年07月05日 23:04:42
来自于建筑施工
只看楼主

平法图集04G101-4(现浇I砼楼面与屋面板)第25页中有规定板顶筋可以在跨中搭接,也可以贯通连接。但对于板底筋只画出了分跨锚固的构造且没有说明是否可以贯通连接。平时在现场钢筋下料中经常是直接下料连续贯通好几跨的,所以想请教下高人这种做法对不对,是否这图集上别的地方有这方面的说明(我没看到)或者还有别的规范有这方面的规定?如果不能贯通,那是不是与“能通则通”这个原则矛盾?期待各位同仁能帮忙指点下。谢谢了

2011年07月08日 20:35:08
32楼
我看图集总的就是给几个可以搭接的区域,不是说非要在哪些地方断开。弯矩最大处应该不能搭接的。
回复
guojinqi
2011年07月08日 23:23:56
33楼
回复
jiangchun7963
2011年07月09日 06:17:42
34楼
对呀,图集没错呀,贯通筋能通则通呀,不能通的情况下则按图集指定位置连接。
回复
aa984644214
2011年07月09日 07:06:25
35楼
贯通是对的 我问过质监站
回复
lang10221126
2011年07月09日 08:20:48
36楼
在容易克服施工难度的前提下,最好采用贯穿,如果施工难度确实太大时,也可以断开搭接,双方共赢是最好的解决办法!
回复
wcj518
2011年07月09日 09:29:22
37楼
图集有时候有些含糊,实际操作还要参照图纸说明
回复
lizonfan123323
2011年07月09日 09:40:50
38楼
钢筋的定制尺寸一般为12、9M,是否贯通要根据施工需要,标准图集给出的是一个原则,即底部受力钢筋必须在支座处才能断开,而不能在板跨内断开。当然钢筋肯定是贯通的比断开的构造要好啦!现场施工钢筋翻样是个大学问,必须要有相当的现场经验才行!
回复
chengangchengeng
2011年07月09日 09:42:36
39楼
过来学习一下,看一下,受益匪浅。
回复
lt413285118
2011年07月09日 10:13:14
40楼
理论是这样的,但实际可能不一样,根据具体施工方便。
回复
xutingsong
2011年07月09日 10:16:40
41楼
先按能通则通的原则撒!
回复

相关推荐