关于现浇板底筋的一个问题
zwq86311
zwq86311 Lv.3
2011年07月05日 23:04:42
来自于建筑施工
只看楼主

平法图集04G101-4(现浇I砼楼面与屋面板)第25页中有规定板顶筋可以在跨中搭接,也可以贯通连接。但对于板底筋只画出了分跨锚固的构造且没有说明是否可以贯通连接。平时在现场钢筋下料中经常是直接下料连续贯通好几跨的,所以想请教下高人这种做法对不对,是否这图集上别的地方有这方面的说明(我没看到)或者还有别的规范有这方面的规定?如果不能贯通,那是不是与“能通则通”这个原则矛盾?期待各位同仁能帮忙指点下。谢谢了

fengling1515
2011年07月12日 09:25:51
62楼
路过,顶!!
回复
xiaozhu0527
2011年07月12日 10:34:22
63楼
本人现场看见的基本都是贯通的啊,如果不是贯通的搭接的话,既费料,又费时费力!!!
回复
lipin99
2011年07月12日 14:35:54
64楼
贯通比断开好,新手受教了
回复
hhhgggllll
2011年07月12日 14:39:58
65楼
贯通比断开好,标准图给出锚固是指在不能贯通的情况下的可以按搭接处理。上部筋搭接在跨中是因为负弯矩值最小。。。
回复
liuyijunyijun
2011年07月12日 15:13:59
66楼
只能按支座考虑,原材料长可以贯通,最少是一跨长度。
回复
li1594244
2011年07月12日 15:36:19
67楼
能通最好,不能通锚固长度满足5d和1/2梁宽就可以了
回复
feifeily2008
2011年07月12日 15:45:26
68楼
太长无法贯通 施工不方便
回复
lag19841112
2011年07月12日 17:59:48
69楼
新手学习下顶
回复
潇洒哥丶
2011年07月12日 20:22:16
70楼
楼主说的“平时在现场钢筋下料中经常是直接下料连续贯通好几跨的”这当然是好的,平法的原则这一就是能通则通嘛,而楼主的意思是底部钢筋的锚固和连接位置,锚固无疑是必须锚固在板的支座内, 而关于板底部钢筋的连接位置楼主可以参照《现浇砼楼面与屋面板》09G901-4。
下面我将截图发上来供大家参考!
回复
lr1206
2011年07月13日 10:03:57
71楼
新手学习下顶
回复

相关推荐

APP内打开