本人初学电气,好多东西不懂,这个铜片是做什么用的呢。。[ 本帖最后由 star_liu 于 2011-7-6 15:47 编辑 ]
本人初学电气,好多东西不懂,这个铜片是做什么用的呢。。
[
本帖最后由 star_liu 于 2011-7-6 15:47 编辑 ]
![4.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A7/D3/rBBhH11F4qaAe7sAAAC2oTT3_14806.jpg)
![11.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![12.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
是跨接线吧,规范规定是4mm2 的铜芯软线。这个铜片可能是厂家配套的,代替了4mm2的铜芯跨接线了。按理镀锌桥架铰链连接两侧不少于两个螺栓紧固后,不需做跨接线的。不知你的桥架是什么材质的?
回复
23楼
接地连接 看着个桥架好像是仪表桥架,但连接片这样连接也不对呀,接地用2cm的铜辫子连接呀!
回复
24楼
你这个是等电位的连接线了吗
我们这用的是4平方的软芯线连接
回复
25楼
同意22#的说法
回复
26楼
同意22楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
27楼
伸缩节装置·····
回复
28楼
不像跨接线!!
回复
29楼
将楼主的几张照片放大了看,这个金属片片是两侧各3个铆钉铆上去的吧。铆处四周发皱,说明材料比较薄比较软,肯定是薄铜片,绝对不会是薄钢板刷漆。
形状说明有伸缩的余量。
两侧伸缩节各由4个螺栓固定,那这个铆钉铆的铜片肯定不承重。
推论:这是等电位连接用的,同时兼顾安装方便(伸缩)和美观(将两节的接头处盖住)。
说明这个桥架厂家做的比较细心。
回复
30楼
同意你的说法
回复
31楼
桥架上没有必要!!!浪费