消防自动报警系统画图遇到的疑问
yechenyc
yechenyc Lv.7
2011年07月06日 00:50:35
来自于防雷减灾
只看楼主

我是一个新手,才转行做电气设计4个月,这次设计涉及到消防自动报警,我参照别人的图,一直没搞懂 从消防多线联动控制盘引至 启停消防泵和喷淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,一直不清楚这个21是怎么来的,我看图中就只有消防泵一用一备,喷淋泵一用一备。。。请专家告诉新人一下, 憋的难受啊,老板在催图纸了

我是一个新手,才转行做电气设计4个月,这次设计涉及到消防自动报警,我参照别人的图,一直没搞懂 从消防多线联动控制盘引至 启停消防泵和喷淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,一直不清楚这个21是怎么来的,我看图中就只有消防泵一用一备,喷淋泵一用一备。。。请专家告诉新人一下, 憋的难受啊,老板在催图纸了
免费打赏
zhangph1972
2011年07月13日 09:44:13
12楼
每台水泵只要4根线是;启动,停止,运行和电源。外加1根电源零线
回复
csjdxf
2011年07月13日 10:14:09
13楼
消火栓泵和喷淋泵各需要1根7*1.5的就够了,其中已经有备用的了
回复
jiaohappy0618
2011年07月13日 14:09:58
14楼
应该是根据实际的情况而定吧,学习了
回复
jiangbo88
2011年07月13日 15:59:43
15楼
单台泵的启停3根按钮控制线、2根指示灯,四台泵就需要20根控制线,所有信号指示灯需要共用1根零线,所以就是需要21芯控制线缆
回复
永无止境
2011年07月13日 22:07:19
16楼
多少根的问题 就看二次原理图是怎么确定 的一般大家参照的是国标吧
回复
fengling1980
2011年11月13日 11:09:57
17楼
应该是根据实际的情况而定吧,学习了
回复

相关推荐