求助:高低区供热问题
douxiao040102
2006年05月23日 17:32:06
来自于采暖供热
只看楼主

我公司接了一个80米的高层小区的供热机组工程,我方想设计成高低区分别供热,而甲方为了减少成本,要求高低区一个机组供热,请问各位老师,一个机组供热有什么害处?我一时拿不准注意怎样说服甲方,希望大家给点意见

我公司接了一个80米的高层小区的供热机组工程,我方想设计成高低区分别供热,而甲方为了减少成本,要求高低区一个机组供热,请问各位老师,一个机组供热有什么害处?我一时拿不准注意怎样说服甲方,希望大家给点意见
免费打赏
淡薄宁静
2006年05月24日 06:43:20
2楼
高低区的静水压差太大,搞分别换热系统,分区供热
回复
douxiao040102
2006年05月24日 07:12:14
3楼
请问二楼,静水压差太大有什么坏处呢?
除了这个,还有什么弊端呢?
回复
douxiao040102
2006年05月25日 08:58:00
4楼
怎么没人回阿?
请各位大哥大姐帮帮忙
回复
wjb101
2006年05月25日 12:37:45
5楼
由于你的楼就80米高啦,一层的散热器就要承受80米水柱+2-5米水柱的资用压力,但一般的散热器只能承受50-60米水柱的压力,所以要分高低区分别供暖。
回复
nky6666
2006年05月25日 13:11:26
6楼
主要是静压大,对散热器、管材的要求高一些,可以选钢的散热器,做成一个系统是可以的
回复
douxiao040102
2006年05月25日 13:56:41
7楼
谢谢老槐树
回复
j88512730
2006年05月26日 00:11:15
8楼



钢制散热器造价高不说,耐腐性非常差。这样做并不合算。
回复
liuyangkee
2006年05月26日 11:23:41
9楼
最好分两路 加换热 80米 一根管路 还容易造成垂直失调 分高低区 是安全合理 便于使用 也便于调压 如果压差过大 还容易造成水泵真空 使系统瘫痪
回复
wfxhg
2006年05月26日 20:25:57
10楼
自由静压自由温差换热设备可以解决这个问题
回复
xd-xdcad
2006年06月09日 09:15:20
11楼

需要选用承压能力大的换热器
甲方提出的一个机组供热是正确的,就应该是一个机组、分区供热的,
难道设两个机组分别供热?