上大学以来第一次做设计,没有一点经验,指导老师留下一些规范等资料就杳无音讯了。特向各位朋友请教几个问题:我的设计是做一个北方地区的普通7层民宅的给水和排水,采用下行上给的水泵水箱联合供水;1,排水横干管连接到检查井,出户时如何设置清扫口?清扫口具体是个什么样子?套在管子上还是象地漏一样的东西穿到第一层室内地面?手册上没有查到;2,我的地下室地面标高是-3.80m,一层地面0.00米,由于规范规定连接在立管上的横支管距离横干管的最小垂直距离不小于1.2m,我就把排水横干管的起始点标高定为了-2.00米以满足要求,这样做就等于放在了地下室中间高度附近,如此布置是否合理?(没有提升设施,需要满足排出到市政管网的标高,不能再低了)
上大学以来第一次做设计,没有一点经验,指导老师留下一些规范等资料就杳无音讯了。特向各位朋友请教几个问题:
我的设计是做一个北方地区的普通7层民宅的给水和排水,采用下行上给的水泵水箱联合供水;
1,排水横干管连接到检查井,出户时如何设置清扫口?清扫口具体是个什么样子?套在管子上还是象地漏一样的东西穿到第一层室内地面?手册上没有查到;
2,我的地下室地面标高是-3.80m,一层地面0.00米,由于规范规定连接在立管上的横支管距离横干管的最小垂直距离不小于1.2m,我就把排水横干管的起始点标高定为了-2.00米以满足要求,这样做就等于放在了地下室中间高度附近,如此布置是否合理?(没有提升设施,需要满足排出到市政管网的标高,不能再低了)
3,其中一个单元的排出管需要从泵房中一侧穿过,是否可以?规范上只是说不允许穿越生产设备基础。
4,储水池容积已经确定,尺寸是否在满足规范相关要求下自己随意确定?目前手头资料没有标准水池型号可选;
问题很多很长,急需您的帮助,谢谢!
2楼
下载几套类似的图纸自己琢磨琢磨吧。
回复
3楼
1.后一种
2.提升设施潜水排污泵
3.手册上都有
回复
4楼
建议你还是好好看看手册:
1,清扫口是象地漏一样的东西穿到第一层室内地面,只不过是密闭的。
2,不是你这种接法,通常是底层单排。
3,应该可以。
4,由你决定,只是不要让结构专业太不高兴,不过你是课程设计无所谓,满足工艺要求即可。
回复
5楼
谢谢!底层一定得单独排放吗?
回复
6楼
Idsun说的很好,我建议你有时间有机会的话到施工现场参观了解一下,关看手册图纸有时只是一知半解
回复
7楼
你这种情况一般要,没有向你这样把管吊在半空的,不美观也占用建筑空间,甲方肯定不同意的;这样管也不好固定,要一米八的吊架。很多时侯没地下室的情况下,立管在首层天花转弯靠墙柱排出,二层都要单排,天花横管相当于排出管,同样要满足距离要求。
回复
8楼
底层单排主要考虑的不是美观及安装问题,主要是如果不单排,排水横干管的起始点标高定为了-2.00米还能否接入市政排水管,而且室外管道因埋深增大以致造价会增加很多。
回复
9楼
很感谢大家的帮助,另外,本设计中室外标高为-0.30m,冰冻线为-1.8m,市政排水管底标高为-2.90m,如果把建筑内部管道高度设置高一些,出户时是否应设置跌水装置以达到覆土厚度及冰冻线的要求?
回复
10楼
呵呵,原来还有这些基础条件,如此你还是把出户管标高降到满足冰冻线的要求吧,底层若能满足接入高度要求的话则不必单排了,至于“放在了地下室中间高度附近”则不必太介意,只要立管靠着的是外墙。
提醒一下立管出户处要考虑设防水套管。
回复
11楼
好的,这下我心里有数了,非常感谢Idsun、gggps等几位热心朋友的帮忙!
回复