室外消防管网与室内消火栓能用同一个管网吗?
yygyghd
yygyghd Lv.2
2011年07月06日 15:19:19
只看楼主

室外消防管网与室内消火栓能用同一个管网吗?

室外消防管网与室内消火栓能用同一个管网吗?
免费打赏
黄cyzf
2011年07月07日 10:14:01
2楼
可以!几种情况下室内外可以合用管网!
回复
sbwforever
2011年07月07日 22:47:42
3楼
室外消火栓管网------在室外向消防车供水的管网
室内消火栓管网------设置在室内用于扑救灭火使用的

室外消火栓管网------向消防车供水------1直接用于在室外灭火-------2通过设置在室内消火栓管网上的水泵接合器向室内消火栓管网补充水

不知道看明白两个管网的作用了吗
回复
sbwforever
2011年07月07日 22:49:23
4楼
注意:室内消火栓管网敷设在总平部分的管道 仍然属于室内消火栓管网 并不应为设置在总平(建筑物外)就变成室外消火栓管网了。
回复
yangch_2008
2011年07月07日 22:53:02
5楼
学习一下
回复
hanzhijianok
2011年07月10日 21:28:01
6楼
室外消火栓管网------向消防车供水------1直接用于在室外灭火-------2通过设置在室内消火栓管网上的水泵接合器向室内消火栓管网补充水
这种形式多
回复
xuehailong2011
2011年07月11日 09:47:54
7楼
回复
白白嫩嫩
2011年07月11日 09:49:45
8楼
满足一定的前提条件下可以用同一个管网,但我一时还想不全,只能问楼主接触的项目情况是什么呢?
回复
trf830818
2011年07月21日 20:30:42
9楼
1、《建规》8.1.4:建筑的低压室外消防给水系统可与生产、生活给水管道系统合并。合并的给水管道系统,当生产、生活用水达到最大小时用水量时(淋浴用水量可按15%计算,浇洒及洗刷用水量可不计算在内),仍应保证全部消防用水量。
2、《建规》8.1.4条文解释:城市、居住区、企业事业单位的室外消防给水,一般均采用低压给水系统。为了维护管理方便和节约投资,消防给水管道宜与生产、生活给水管道合并使用。
高压(或临时高压)室外消防给水管道、高层工业建筑的室内消防给水管道,要确保供水安全,与生产、生活给水管道应分开,并设置独立的消防给水管道。

所以能不能合用管网是要分情况的
回复
rebary
2011年07月21日 22:17:45
10楼
9楼正解,低压系统可以,但还要保证消防用水量。
回复