热水循环泵在闭试循环系统的扬程只考虑原程阻力,那请问个出水点的压力是多大?循环泵的扬程吗?我觉得在宾馆中很多的热水压力很小,为撒子?
热水循环泵在闭试循环系统的扬程只考虑原程阻力,那请问个出水点的压力是多大?循环泵的扬程吗?
我觉得在宾馆中很多的热水压力很小,为撒子?
2楼
我觉得在闭式系统出水点不是扬程,比扬程小!
回复
3楼
1、闭式系统压力要看水供应系统的压力,比如自来水压力
2、循环泵扬程都很小,主要作用不起增压,而起保持管路水循环,避免冷热不均作用。
回复
4楼
同意楼上意见
回复
5楼
我觉得在宾馆中很多的热水压力很小,为撒子?是冷水压力不够吗?但很多5星酒店都是这样,大家说说都是设计失误吗?
回复
6楼
热水不比冷水,我想在管道中的压力是有更严格的规定的或有经验值的
回复
7楼
同意flyingbird的观点.但我个人认为还是自来水水压问题或者是系统问题,跟循环泵的扬程没有关系!
回复
8楼
同意flyingbird的观点.但我个人认为还是自来水水压问题或者是系统问题,跟循环泵的扬程没有关系! 我也是折磨认为的:lol
回复
9楼
以下是引用flyingbird在2006-05-25 09:06:26.0发表的内容:
1、闭式系统压力要看水供应系统的压力,比如自来水压力
2、循环泵扬程都很小,主要作用不起增压,而起保持管路水循环,避免冷热不均作用。
回复