2楼
不同的走线方式取不同的值。简单地说每平方不超过5A。
回复
3楼
你可以找一本电工讲座或者别的之类的书,找关于设计电路中电线尺寸中有详细解释,包含在那种情况下用什么线,他的允许电流多大,还该线的阻值等,不是一下可以说清的,也不完全是楼上说的那样,当然按他那种思路是可以处理 很多的情况,一般铜按4~6安,铝2~3安,如果不是很熟悉线路最好取前值
回复
4楼
补充一下,根据布线场合(如户内户外)不同有不同的取值,还有材质的不用,电线的品种等很多因素影响.比如硬铜线直径为2.6mm 的,裸线为65A,绝缘进户线2根绞合为38A,3根绞合为34A.同样情况下,25平方毫米的铝线,裸线为135A,绝缘进户线2根绞合为60A,3根绞合为55A.周围环境温度为 30度.
回复
5楼
问的含糊,答的模糊
回复
6楼
视频讲座网站
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=478061
回复