道路雨水管做好后,要做它的预留支管。大概每隔100M做一个,但是我不知道预留支管的管径和坡度怎么算。求各位前辈指导
道路雨水管做好后,要做它的预留支管。大概每隔100M做一个,但是我不知道预留支管的管径和坡度怎么算。求各位前辈指导
12楼
一般300或者400,主管管径大于等于800的时候一般用600
回复
13楼
应该根据汇水范围计算的
我们这一般污水d400,雨水d600以上
回复
14楼
我这边雨水预留管一般是DN400,千分之二、DN600,千分之一点五
回复
15楼
我这边污水预留管一般是DN400,2‰
雨水预留管DN600,1.5 ‰
回复
16楼
看主管的大小.雨水一般400或600.坡度0.003.
回复
17楼
你支管的水不是要接入干管么 这部冲突呀!
回复
18楼
应该根据汇水范围面积来定管径跟埋深,不能盲目。一般区域按0.6-0.7的径流系数计算出雨水量然后再定管径,坡度就随便了,一般按规范规定的坡度来就可以了
回复