现代高层建筑物大多利用钢筋混凝土基础做接地,混凝土含水量都保持在4%以上,经查,该含水量混凝土的电阻率在80欧姆/m左右。假设土壤为匀质土壤,钢混基础距地面10m,请问,泄流模式是怎样的?是仅通过钢筋底部向土壤泄流?还是在0-10m之间,就开始通过钢筋--混凝土---土壤 路径泄流?如果通过后者,那如果土壤电阻率不均匀了?期待高手解答!!!
现代高层建筑物大多利用钢筋混凝土基础做接地,混凝土含水量都保持在4%以上,经查,该含水量混凝土的电阻率在80欧姆/m左右。
假设土壤为匀质土壤,钢混基础距地面10m,请问,泄流模式是怎样的?是仅通过钢筋底部向土壤泄流?还是在0-10m之间,就开始通过钢筋--混凝土---土壤 路径泄流?如果通过后者,那如果土壤电阻率不均匀了?期待高手解答!!!
32楼
就是说桩基深度10m,不是学建筑的,表达不清楚,请见谅!
[
本帖最后由 wm20051345069 于 2011-7-12 10:26 编辑 ]
回复
33楼
没有想过这个问题的 学习学习
回复
34楼
通过钢筋下泻从钢筋的任何一点就开始了,只不过在地面上,阻抗(包含空气阻抗)太大,所以这部分散流一般计算不考虑。一入地面,由于阻抗降低,从0米开始泻流就大了,泻流的模型也就是计算接地电阻的模型。
可以参看一写大学教材,引下钢筋与远出地零电位(工程一般20米就确定为地零电位了)接地电阻计算模型,接地电阻模型针对本例来说,从地面往下第一部分为一个半径为20米,高度为10米的圆柱体,圆柱体下为一个半径为20米的一个半球体,这个上部为圆柱体,下午为原球体的体表面与圆柱体中心线之间的阻抗就为基地电阻,计算公式为数学体积分计算。
回复
35楼
学习了,以前真的没考虑过这个问题!!!
回复
36楼
回复
37楼
主要是通过桩来泄流吧。
回复
38楼
真没想过这个问题。最好用什么什么曲线来解释