我们有冷水机组.夏天气温升高.冷却水温降不下来(通过冷却塔降温),没办法只能放水向里加新的自来水.造成水的浪费.目前还没有解决.请问高手应从哪几个方面查找原因

我们有冷水机组.夏天气温升高.冷却水温降不下来(通过冷却塔降温),没办法只能放水向里加新的自来水.造成水的浪费.目前还没有解决.请问高手应从哪几个方面查找原因
免费打赏
adingkgb
2011年07月15日 12:41:48
12楼
冷凝压力的参数没提供
要根据冷凝压力(冷凝温度)和冷却水温度之间的温差,判断冷凝器的换热效果是否正常。

冷却水流量(吨)=冷凝热量(千瓦)/(1.163*Δt)
你的机组冷量为1860KW,那么冷凝热量要乘1.3=2400KW
那么冷却水流量和冷却塔塔至少应该不低于420吨(要考虑到厂家标称数值的掺水,以及运行以后的效能下降,最好应该放些余量)

进出水温差过小,可能是冷却塔冷却效果达不到,也可能是机组冷凝器换热效果不好(热量穿不出来),所以要看冷凝温度和冷却水温度之间的温差。
回复
myshanlin
2011年07月15日 16:50:17
13楼
我看了一下冷水机组的参数.冷凝器的出水温度为31.5度.进水温度29.6度.冷 凝温压力0.752MaP.此时对应的饱合温度33度(我不知道这是不是冷 凝温度).而我们的冷水机组在4月份对冷凝器进行了清洗.我估计换热效果应没问题.对于12楼版主说的冷却塔效果我倒是怀疑不正常.但我水平有限,找不到不正常依据.
回复
anryu8
2011年07月15日 22:22:28
14楼
好主意
回复
adingkgb
2011年07月15日 22:32:36
15楼

如果是冷凝器换热正常,而冷却塔散热不正常,那么水温会偏高
水温高导致冷凝温度(也就是冷凝压力对应的饱和温度)

如果是冷却水流量过小,那么进出温差会变大

从你提供的数据来看,冷凝器的换热还是正常的,也不存在冷却水流量过小的问题
关键是冷凝压力并不高(R134 752KPA)
回复
adingkgb
2011年07月15日 22:36:00
16楼
是否可能是冷却塔风扇问题
你可现场确定下,如果气流过小,可能是皮带松了,测下冷却塔风扇电流就知道
或者冷却塔风扇反相运转也会导致冷却效果下降(接管这种可能不大)
回复
myshanlin
2011年07月20日 14:34:38
17楼
根据版 主的提示.我们对冷却塔进行检查.初步判断为冷却塔风扇转的慢.填料填的不好.造成冷却塔冷却效果差
回复
空调砖家
2011年07月21日 00:00:02
18楼
做好水处理,清洗衣冷却塔,确定冷却塔风扇转速正常。
我相信一般最初的设计是不会差这么远的,要么就新机的时候都不行。
回复
falcon713
2011年07月21日 14:45:06
19楼
非常有帮助的帖子,冷却风扇损坏造成制冷量不够。
回复
myshanlin
2011年07月21日 16:21:50
20楼
还真是新机运行时就有问题
回复
adingkgb
2011年07月21日 20:36:44
21楼

修复以后,请把最终结果发上来
大家一起学习

这个帖子也很有意义
回复