我们有冷水机组.夏天气温升高.冷却水温降不下来(通过冷却塔降温),没办法只能放水向里加新的自来水.造成水的浪费.目前还没有解决.请问高手应从哪几个方面查找原因
我们有冷水机组.夏天气温升高.冷却水温降不下来(通过冷却塔降温),没办法只能放水向里加新的自来水.造成水的浪费.目前还没有解决.请问高手应从哪几个方面查找原因
12楼
冷凝压力的参数没提供
要根据冷凝压力(冷凝温度)和冷却水温度之间的温差,判断冷凝器的换热效果是否正常。
冷却水流量(吨)=冷凝热量(千瓦)/(1.163*Δt)
你的机组冷量为1860KW,那么冷凝热量要乘1.3=2400KW
那么冷却水流量和冷却塔塔至少应该不低于420吨(要考虑到厂家标称数值的掺水,以及运行以后的效能下降,最好应该放些余量)
进出水温差过小,可能是冷却塔冷却效果达不到,也可能是机组冷凝器换热效果不好(热量穿不出来),所以要看冷凝温度和冷却水温度之间的温差。
回复
13楼
我看了一下冷水机组的参数.冷凝器的出水温度为31.5度.进水温度29.6度.冷 凝温压力0.752MaP.此时对应的饱合温度33度(我不知道这是不是冷 凝温度).而我们的冷水机组在4月份对冷凝器进行了清洗.我估计换热效果应没问题.对于12楼版主说的冷却塔效果我倒是怀疑不正常.但我水平有限,找不到不正常依据.
回复
14楼
好主意
回复
15楼
如果是冷凝器换热正常,而冷却塔散热不正常,那么水温会偏高
水温高导致冷凝温度(也就是冷凝压力对应的饱和温度)
如果是冷却水流量过小,那么进出温差会变大
从你提供的数据来看,冷凝器的换热还是正常的,也不存在冷却水流量过小的问题
关键是冷凝压力并不高(R134 752KPA)
回复
16楼
是否可能是冷却塔风扇问题
你可现场确定下,如果气流过小,可能是皮带松了,测下冷却塔风扇电流就知道
或者冷却塔风扇反相运转也会导致冷却效果下降(接管这种可能不大)
回复
17楼
根据版 主的提示.我们对冷却塔进行检查.初步判断为冷却塔风扇转的慢.填料填的不好.造成冷却塔冷却效果差
回复
18楼
做好水处理,清洗衣冷却塔,确定冷却塔风扇转速正常。
我相信一般最初的设计是不会差这么远的,要么就新机的时候都不行。
回复
19楼
非常有帮助的帖子,冷却风扇损坏造成制冷量不够。
回复
20楼
还真是新机运行时就有问题
回复
21楼
修复以后,请把最终结果发上来
大家一起学习