我们有冷水机组.夏天气温升高.冷却水温降不下来(通过冷却塔降温),没办法只能放水向里加新的自来水.造成水的浪费.目前还没有解决.请问高手应从哪几个方面查找原因

我们有冷水机组.夏天气温升高.冷却水温降不下来(通过冷却塔降温),没办法只能放水向里加新的自来水.造成水的浪费.目前还没有解决.请问高手应从哪几个方面查找原因
免费打赏
myshanlin
2011年08月08日 15:02:05
22楼
根据版主及大家的帮助。我们对冷却塔进行检查。重点是对冷却风机进行检修。经测试。我们的11KW电机功率。风量设计为280000KW/h。皮带轮的转速为193转。实际由于皮带打滑。只有53转。至使风量损失严重。当我们测试电机电流只有11A。而额定电流是18A.修复后测量风机电流为15.4A。电流也没有超标。在有一天室外干球温度33。湿球温度27度时进行测试。冷却塔进水水温为30.4度。出水28.5度。冷却塔运行得到而冷凝压力为721。冷凝温度31度多一点,考虑到更换填料需要一笔费用。当能够满足冷水机组运行。先不更换填料。
从现在来分析。我们这个冷却塔一开始就不好用。估计在施工时并不是冷却塔厂家来施工。而是由空调厂家负责调试。从运行开始就没调整到最佳状态。所以建议冷却塔还应由专业厂家来安装。另外。冷却塔减速机的选择:我认为选择齿轮减速箱或其它形势要比采用皮带传动要好。故障率会低。