零序互感器输出用于小电流接地选线装置,大多数厂家都有很多常用变比,但具体配什么变比如何选择?高压出线带400KVA变压器。
零序互感器输出用于小电流接地选线装置,大多数厂家都有很多常用变比,但具体配什么变比如何选择?高压出线带400KVA变压器。
2楼
设计采用 50比5
回复
3楼
跟变压器容量没关系,跟计算的接地电容电流的大小有关
回复
4楼
板凳说的对!
变比不是关键,关键是零序的二次侧额定电流,比如50/5,得看小电流接地选线装置接零序的线要求是不是5A,如果是,用50/5或者100/5,是一样的。若要求1A,则用50/1,100/1的都可以。
回复
5楼
好像明白了,谢谢啊
回复
6楼
50/5 就行 看看互感器穿的单线还是双线 双线变比在乘2
回复
7楼
单线双线是什么意思啊?
回复
8楼
出线柜一般都是用几个电流互感器的?
回复
9楼
在学习中,挺好,请楼上的继续说了
回复
10楼
woaidigou001 发表于 2011-7-21 14:58 50/5 就行 看看互感器穿的单线还是双线 双线变比在乘2单线 双线是什么意思? 不是ABC都从零序互感器中间穿过的吗?
回复
11楼
fengche1915 发表于 2011-11-11 15:58 出线柜一般都是用几个电流互感器的?一般的两个 三个的都有用
回复