PVC-U排水管管径标注用DE还是Dn?
beyondlion
beyondlion Lv.11
2011年07月07日 16:11:36
只看楼主

PVC-U排水管管径标注用DE还是Dn?类似的还有PP-R管,大家一般怎么标注管径?de63还是dn63?

PVC-U排水管管径标注用DE还是Dn?
类似的还有PP-R管,大家一般怎么标注管径?de63还是dn63?
免费打赏
zqnterry
2011年09月01日 21:55:01
22楼
回复
电电电
2011年09月02日 09:16:20
23楼

对,建筑给排水规范上是这么说的
回复
deep17
2011年09月05日 17:39:00
24楼
咱们公司所有管道都用DN标注。再在说明里加一个对照表格就ok了。
回复
beyondlion
2011年09月07日 10:56:05
25楼

这样也比较清晰明了
回复
lovelfbb2008
2011年09月10日 11:24:28
26楼

拜托不要乱说好不好,那家的规范这么说的?是验收规范还是设计规范?DN不是内径外径的平均值,也不是外径减一半 的壁厚。

楼主的问题问的好,应该用dn表示,毕竟新的给水排水制图标准说的很清楚了,图集上的问题只能说明是05ss907有问题没有统一起来,在96S341 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装;GB_T_5836.1-2006排水用硬聚氯乙烯管材;上排水用pvc-u管管径都是dn表示的。大家要统一思想,加强更新,不要再说以前我们怎样怎样,现在我们怎样怎样,要看清国家规范标准的要求。
回复
zhanshuxing
2011年09月10日 12:45:25
27楼
可以看看图集
回复
xglok1986
2012年06月08日 17:32:06
28楼
都用DN吧 说明附上个DN和管子规格的对照表就行了 不然一个建筑不同的管材标注方法不一样 会吧别人搞晕的
回复
一生为水
2012年06月08日 21:21:00
29楼
这个问题也困扰了好久。跟总工定了一下,给水用dn,排水用de.
回复
milu51
2012年07月05日 22:28:44
30楼
看过,学习了。。。。。
回复
milu51
2012年07月05日 22:29:14
31楼
看过,学习了。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开