请教各大侠,我单位的冷库降温特慢,库温要求-15度,现在温度降到-2度就不下,R22,运行压力低压2.1公斤,高压18公斤。这是什么原因温度拉不下??????????????
请教各大侠,我单位的冷库降温特慢,库温要求-15度,现在温度降到-2度就不下,R22,运行压力低压2.1公斤,高压18公斤。这是什么原因温度拉不下??????????????
免费打赏
co936201979
2011年07月07日 20:54:10
2楼
你只要把冷液器清洗好啦;就会好
回复
诺尔制冷
2011年07月08日 19:09:48
3楼
什么配置,压缩机、冷风机、库体尺寸拿出来晒晒。
回复
fengxiang1025
2011年07月09日 06:20:34
4楼
库内货物太多?保温材料状况不佳,跑冷。是风冷的吧