一基本条件:1. 房间面积8m*9m 高度4.2m ,天花板高度2.8m.2. 维护结构东面 南面外露,且为顶楼.玻璃面积1.6*0.8*8+2.8*8=10.24m2+22.4m2=32m2二目前设计:1. 风机盘管2台,1360cmh ,冷量8.15kw(2.3RT) 设计负荷2.3*2=4.6RT三现状:1. 办公室靠墙区域温度30摄氏度,里侧温度28摄氏度,天花板上温度32摄氏度.
一基本条件:
1. 房间面积8m*9m 高度4.2m ,天花板高度2.8m.
2. 维护结构东面 南面外露,且为顶楼.玻璃面积1.6*0.8*8+2.8*8=10.24m2+22.4m2=32m2
二目前设计:
1. 风机盘管2台,1360cmh ,冷量8.15kw(2.3RT) 设计负荷2.3*2=4.6RT
三现状:
1. 办公室靠墙区域温度30摄氏度,里侧温度28摄氏度,天花板上温度32摄氏度.
2. 风机盘管送风口温度17-18摄氏度,正常。
四负荷计算:
1. 一般办公室空调冷量约13平方米设计1RT. 咨询工程公司经验,此现象设计 1RT空间不超过10平方米.
2. 72m2/10=7.2RT
3. 7.2-4.6=2.6RT即冷负荷约少2.6RT
五:做法:增加1台3P分体空调.
2楼
你的房子在顶楼,且外窗太大。项目在哪?什么地区?外墙材料?
面积指标合226.4W/SQM,不算小的。
但如果你项目在南方,加3P柜机也未必够用,去用软件计算一下。
如果用户愿意减少自然采光,窗帘地干活~~~
不增加空调也不是不行啊。
要不你就进行专业计算,别瞎蒙。
[
本帖最后由 zht2004 于 2011-7-8 14:50 编辑 ]
回复
3楼
除了楼上的些问题,如果安装分体空调,我觉得柜机不如吊顶机效果好
回复
4楼
从楼主介绍的情况来看,玻璃主要是辐射热,其实在目前是比较难解决的,所以按照面积来计算冷量或者负荷都不是什么好办法,像这样的情况只有想办法在玻璃上处理,比如贴膜或加装窗帘,这个效果比你加几P空调管用的多。还有就是改变一下气流组织,冷气在玻璃那一面形成气幕,会有点效果,但是都不如贴膜或加装窗帘效果好。
回复
5楼
需要测一下风机盘管的风速,计算一下风量看冷量是否够,还是在原有的基础上想想办法。
回复
6楼
除了楼上的些问题,如果安装分体空调,我觉得柜机不如吊顶机效果好
回复
7楼
路过学习学习新手顶 顶 顶 顶 顶
回复
8楼
一般办公室空调冷量约13平方米设计1RT. 咨询工程公司经验,此现象设计 1RT空间不超过10平方米
对于此条不甚理解,按照13平方米设计1RT,也就是270W/㎡,按照1RT空间不超过10平方米,也就是350W/㎡
本人经验较少,但是这么大的负荷,头一次听说,如果真的是这样的话,我觉得如2楼所说,墙体保温材料甚至房间的气密性可能都存在着严重的问题,有可能是空调刚刚送出的冷量,没有到达工作区域,就快没了,而且也负荷楼主所说的,离墙体近的地方越热,我感觉这房子的建筑结构存在着严重的问题。
回复
9楼
简单问题不要复杂话。目前的解决方法就是加窗帘加分体空调,装修允许的话加风机盘管也可。
回复
10楼
设计冷负荷才225WM2!你还是再算算吧,又是顶楼,又是玻璃墙,还有人员,发热设备,好多因素的
回复
11楼
是个好法子 以后遇到可用一下 哈哈哈
回复