各位高手,我在做设计时遇到一个不太理解的问题,我说说自己的看法,恳请高手赐教!1.布置消火栓时要同时满足每个防火分区、每个人防防护单元内任一处均满足同时有两股水柱到达,即要同时兼顾两者的要求。2.布置喷头时,仅需要保证每个防火分区内有一套信号阀、水流指示器即可,因为我发现一个防护单元内可能包含两个或两个以上防火分区。
各位高手,我在做设计时遇到一个不太理解的问题,我说说自己的看法,恳请高手赐教!
1.布置消火栓时要同时满足每个防火分区、每个人防防护单元内任一处均满足同时有两股水柱到达,即要同时兼顾两者的要求。
2.布置喷头时,仅需要保证每个防火分区内有一套信号阀、水流指示器即可,因为我发现一个防护单元内可能包含两个或两个以上防火分区。
2楼
1.布置消火栓时要同时满足每个防火分区.说明一下,消火栓只为平时使用.
所以你后半部写防护单元不太对.
2.布置喷头时,仅需要保证每个防火分区内有一套信号阀、水流指示器即可.
这是对的.
回复
3楼
多谢楼上朋友指点!
请问,战时就不需要考虑防火了吗?还是人防内由于有什么措施就不用防火了?
回复
4楼
战时用消火栓就行了,主要考虑生活给水。。。。。。。。
回复
5楼
先根据<人民防空工程设计防火规范>GB 50098-98第7.3.1 条和7.3.2条确定该人防工程战时功能是否需要消火栓或喷洒系统;如果战时需要的,再按人防时防火分区核对消火栓的位置(注:平战接合的人防工程其战时和平时放火分区大小位置有些不同)
回复
6楼
人防内部消火栓和喷淋系统都是考虑平时使用的,战时不使用,消火栓及水流指示器按防火分区考虑。
战时所有传人防外墙管道上的防爆波阀门都是关闭的。
回复
7楼
漏了一点,比如说供战时使用的柴油发电机房,此时的消防必须用到!
回复
8楼
平战接合的人防工程,其喷淋系统是仅供平时用的,战时不仅不用,而且要切断的。我们通常是只做平战接合的人防工程,如果是专用人防工程设喷淋系统的防火与防护是要结合考虑的。
回复
9楼
感谢以上各位朋友指点,请问8楼朋友,专用人防工程是不是得有专门的部门设计啊?
回复
10楼
150及以上的消火栓管道、100及以上的喷淋管道都是沟槽连接
回复
11楼
防爆波阀应设置在防护分区与非防护分区之间
回复