人防消防设计的一点看法,请高手斧正!
dickiew2002chang
2006年05月24日 17:44:07
只看楼主

各位高手,我在做设计时遇到一个不太理解的问题,我说说自己的看法,恳请高手赐教!1.布置消火栓时要同时满足每个防火分区、每个人防防护单元内任一处均满足同时有两股水柱到达,即要同时兼顾两者的要求。2.布置喷头时,仅需要保证每个防火分区内有一套信号阀、水流指示器即可,因为我发现一个防护单元内可能包含两个或两个以上防火分区。

各位高手,我在做设计时遇到一个不太理解的问题,我说说自己的看法,恳请高手赐教!
1.布置消火栓时要同时满足每个防火分区、每个人防防护单元内任一处均满足同时有两股水柱到达,即要同时兼顾两者的要求。
2.布置喷头时,仅需要保证每个防火分区内有一套信号阀、水流指示器即可,因为我发现一个防护单元内可能包含两个或两个以上防火分区。
免费打赏
zgcumt
2006年06月23日 09:02:03
12楼
1.布置消火栓时要同时满足每个防火分区.说明一下,消火栓只为平时使用.
所以你后半部写防护单元不太对.
2.布置喷头时,仅需要保证每个防火分区内有一套信号阀、水流指示器即可.
这是对的.
回复
visevesa
2006年06月23日 17:47:52
13楼
11楼的朋友:你说防爆波阀应设置在防护分区与非防护分区之间 ,不太全面.
两个防护分区之间也要装,此时而且两边都装.
回复
jojo020722
2006年07月05日 15:12:12
14楼
战时柴油电站也是不用考虑用消火栓和喷淋灭火的,主要是建筑考虑防火,我们用灭火器和灭火沙就行了。
回复
visevesa
2006年07月21日 09:47:52
15楼
以上不少楼主回答是对的,那为什么只考虑平时呢?
仔细读GB5009*8-98<,<人民防空工程设计防火规范>>之1.0.2条:
本规范适用于新建扩建和改建供下列 平时使用 的人防工程:
注意是 平时使用 所以消防也好,喷淋也好都只与平时有关,只
要考虑防火分区而不考虑防护单元.
回复
visevesa
2006年08月14日 16:20:40
16楼
楼主:您提到战时.
请看人民防空工程设计防火规范总则1.0.2--"平时"两字.
战时不用考虑.
回复
szcgy
2006年09月06日 11:25:03
17楼
1.人防消防只针对平时,战时不考虑. 2.人防区与防火分区平面区域应完全一致. 3.消防管上的防护阀门按人防规范第6.2.13条设置.但平时要不了这么多阀,那么要列一个阀门平战转换表,阀门编上号,哪些阀平时装.哪些战时装,一目了然. 4.有事可打电话 :13602503541互相学习.