请哪位大侠给俺讲讲湿式报警阀的工作原理,最好是通俗易懂的。。感觉喷淋上就是湿式报警阀最复杂了
请哪位大侠给俺讲讲湿式报警阀的工作原理,最好是通俗易懂的。。感觉喷淋上就是湿式报警阀最复杂了
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/55/99/rBBhH11H6yeAQ3IVAAFJp3wqM6U856.jpg)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
坐等高手解答
回复
3楼
地上的消防管是从水泵出来的吧,报警过后是接室内喷淋系统管道。过报警阀往上有一个三通,其中一跟管是接屋顶水箱的吧?但是屋顶水箱出水管不是应该先经过报警阀再在再到室内喷淋系统吗?纠结了
回复
4楼
基本原理是连接闭式湿式喷头,一旦温度达到喷淋,利用压力变化打开继电器从而引发报警...
貌似是这样的!哈哈,我也是新手
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
5楼
传个工作原理图
回复
6楼
有几个湿式阀,是分楼层套吗
[
本帖最后由 xianyu521 于 2011-7-11 13:26 编辑 ]
回复
7楼
上下出现压力差,水开始流动 顶开了触电开关 引发机电保护器 传输弱电信号 启动消防泵
压力差同时推动水轮敲响报警铃。
回复
8楼
这个贴真是太好了,图片也很漂亮,学习了
回复
9楼
这几张照片的拍摄角度不是非常理想,而且从照片看出,压力开关还未安装,水力警铃接至室外应该也没安装,消防弱电施工可能已经插入,但未发现模块箱安装位置,报警阀系统的压力开关和信号蝶阀均需接线。实际上湿式报警阀是喷淋系统中结构最简单的报警阀,工作原理如下:系统初次充水时,直到系统侧和供水侧水压相同,扭矩弹簧使阀瓣关闭。当系统压力稳定后,报警阀即处于准工作状态,阀座圈凹槽被密封,没有水流从报警管道通过(此时压力开关和水力警铃不会动作)。当系统中有喷头动作,会有稳定水流通过报警阀,同时会通过报警管道至限流装置,当限流装置的进口流量大于出口流量时,延迟期会被水充满,随后会驱动水力警铃和压力开关动作,直至阀瓣关闭。延迟器内的水会通过限流装置排水口排除。当系统内有瞬间压力波动时,阀瓣会瞬间开启,但由于有延迟器的作用,一定程度上降低产生误报警的可能。
回复
10楼
简单说就是一个止回阀而已
回复
11楼
配有照片的比较好,直观,初学者很有用
回复