pkpm计算的剪力墙约束边缘构件端柱的配筋面积过大
追梦不止
追梦不止 Lv.11
2011年07月08日 16:11:07
来自于PKPM
只看楼主

pkpm计算的剪力墙约束边缘构件端柱的配筋面积过大,求解决方法?

pkpm计算的剪力墙约束边缘构件端柱的配筋面积过大,求解决方法?
免费打赏
chli1103
2012年01月06日 20:25:11
2楼
,我也是遇到这样问题,边缘构件纵筋配筋率能达到2.2%,感觉有点太大了,但又不知道如何调整
回复
wolaiaini630
2012年01月07日 13:33:38
3楼
1、把satwe第一项参数里,设计信息里“剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4条”,去掉。
2、若还大,是因为底部墙厚的原因,程序判断为短肢剪力墙,执行了高规7.2.2-5条,整段墙墙柱加墙身的总配筋率要求,墙身配筋率小,故墙柱大。
回复
guojing0217
2012年01月07日 22:29:32
4楼
有道理
回复
mulinyangguang
2013年07月24日 13:35:38
5楼
我也碰到这样的问题,老是超筋 要么很大!
当有边框柱与墙相连时,没有考虑边框柱与墙的共同工作,使得边框柱和与之相连的剪力墙配筋都偏大。
回复
结构小徐
2013年10月18日 14:15:43
6楼

端柱配筋过大,看来也有人跟我一样碰到了相同的问题,不知道大家后来是怎么处理的??pkpm是如何计算端柱的配筋?当有集中荷载作用时,pkpm是按照框架柱来计算的吗?
回复
结构小徐
2013年10月18日 15:05:12
7楼
wolaiaini630 发表于 2012-1-7 13:33 1、把satwe第一项参数里,设计信息里“剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4条”,去掉。2、若还大, …谢谢,很有帮助
回复
jipeipei123
2014年08月11日 09:06:53
8楼
wolaiaini630 发表于 2012-1-7 13:33 1、把satwe第一项参数里,设计信息里“剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4条”,去掉。2、若还大, …短肢剪力墙边缘构件配筋率按整个墙体来吗?
回复
jipeipei123
2014年08月14日 13:01:16
9楼
谢谢分享。了
回复
mocheng23
2014年09月19日 10:11:13
10楼
谢谢,学习了啊
回复
qi549085469
2014年09月25日 09:21:51
11楼
谢谢,学习了啊
回复