【请教】关于65/125的工频和雷电冲击耐压试验
eric_chenxing
2011年07月08日 16:42:02
只看楼主

最近工作中涉及到一些耐压试验。我们公司生产的是24kV的开关柜,要做65/125的工频和雷电冲击耐压试验。我在网上看到的资料都讲到了,这两个试验都是考验产品的绝缘水平,但我有个疑问,这两个试验分别侧重哪方面?分别有什么意义?望各位不吝赐教,谢谢了!

最近工作中涉及到一些耐压试验。
我们公司生产的是24kV的开关柜,要做65/125的工频和雷电冲击耐压试验。
我在网上看到的资料都讲到了,这两个试验都是考验产品的绝缘水平,但我有个疑问,这两个试验分别侧重哪方面?分别有什么意义?
望各位不吝赐教,谢谢了!
免费打赏
hsq5000
2011年07月12日 15:35:03
2楼
同一种绝缘在不同电压下的绝缘性能是不一样的
220kV及以下设备在长时间工频工作电压下和短时操作过电压下的绝缘性能通过工频耐压试验来检验;
雷电过电压下的绝缘性能由雷电过电压试检验;
设备绝缘既包括设备外固体绝缘(不可恢复绝缘)的性能,也包括带电导体与金属壳体及带电导体的绝缘性能(空气绝缘,可恢复绝缘)。

220kV以上设备操作过电压试验不与工频耐压试验合并,单独做

[ 本帖最后由 hsq5000 于 2011-7-12 15:39 编辑 ]