一个高层建筑四层是KTV,房间封闭,房间门为防火门,面积30几平方。这样的话应该是每个房间都要机械排烟,请问每个房间一定要机械补风么,仅在走道上做可以么?
一个高层建筑四层是KTV,房间封闭,房间门为防火门,面积30几平方。这样的话应该是每个房间都要机械排烟,请问每个房间一定要机械补风么,仅在走道上做可以么?
12楼
不是都得设计新风么~~~呢用新风补就行~~~不用单独设计机械补风系统@@@问过审图的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/zhm.gif)
回复
13楼
5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
你看看~~~必须设计
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/titter.gif)
回复
14楼
个人建议:童孩的介个TKV房间设置FCU+独立新风+排风,搞定~
回复
15楼
具体要不要我也不知道,高手指点啊
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/mad.gif)
回复
16楼
排烟肯定是要做,高规的4.1.5里面的有规定的,补风可以不做,
回复
17楼
哪条规范写着这样的房间需要排烟了??
回复
18楼
看各地的消防队的意见,我们这消防队都要求做排烟的,补风一般KTV都有新风的,不需要
回复
19楼
建筑着火后除了消防外,其他的电源都会关断,新风机也会关了,所以说新风当排烟的补风是不行的,我自己是不做补风
回复
20楼
在走道设排烟口即可,排烟面积将KTV房间面积计入。补风口也是设在走道即可,可以采用平时新风机组,但需有消防电源
支持楼主!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
21楼
规范要求必做
回复