【请问】带电池应急灯具和消防强启怎么做

发布于:2011-07-09 09:26:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
最近在校对一个二类地下车库,负荷等级为二级,应急照明采用单电源进线,应急照明与自正常照明共用配电箱甚至有共用回路,配电箱系统图中对有应急照明的回路设置了消防强启,并且应急灯具带有蓄电池,应急供电时间90分钟。我想问,消防强启在这里还有必要吗?应急照明和普通照明可以共用回路吗?民用规范中对这个要求不是强制性的,可我过去都是将两者分开的,采用不同配电箱。谁帮我解答下?谢谢了!

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqi1024
    dianqi1024 沙发
    最新的防火规范要求应急照明采用单独回路供电
    2015-01-16 16:07:16

    回复 举报
    赞同0
  • chenyh199105
    chenyh199105 板凳
    我个人一般做法。第一:单独设置应急照明箱。第二关于强启:有现场开关控制的公共区域应急照明回路,重要的房间如变电所,消控中心设强启。火灾时用脱扣器接通强启线,前端熔丝保护。第三:现场开关前端接充电线持续给蓄电池充电,当充电线没电时蓄电池放电给灯具供电。前面有人提到蓄电池回路短路保护不设。欢迎大家一起讨论。
    2014-12-27 12:41:27

    回复 举报