现在有一批柜子 本来是柜内取电源 进线柜装100.22的PT。但是怕容量不够 所以又外接电源。。听说 当外接电源和柜内电源同时供电了 会很危险 反送电什么的 具体是怎么样??为什么会这样?
现在有一批柜子 本来是柜内取电源 进线柜装100.22的PT。但是怕容量不够 所以又外接电源。。听说 当外接电源和柜内电源同时供电了 会很危险 反送电什么的 具体是怎么样??为什么会这样?
2楼
打错了 是10/0.22。
回复
3楼
柜子的操作电源直接从PT上取好了,没问题,如果外加电源的话当高压侧停电或检修的情况下外接电源不切断,就会经过你的PT升压,在一次侧产生高压
回复
4楼
加连锁就可以了,用熔断器加可逆接触器完全可以,
那里会反送电呢?
回复
5楼
总有人喜欢从电压互感器取二次电源给控制、操作、保护用,这是万不得已的做法,也是十分危险的做法!!!
当负荷侧发生短路事故时,由于高压因短路故障的影响,PT二次电压会降低,造成保护失效,跳闸电源失灵!!!!
回复