剪力墙暗柱纵筋是如何避开箍筋加密的?
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年07月09日 20:12:47
只看楼主

1. 根据03G101-1要求暗柱纵筋如果采用搭接,需按柱的要求箍筋加密。例如:纵筋直径d12,箍筋间距不得大于5d=60mm。2. 请问:施工现场是如何规避这一点的?1) 按纵筋搭接施工,但不进行箍筋加密,违反标准图,监理等不管吗?2) 按纵筋搭接施工,但严格进行箍筋加密,与标准图一致。据说这样做的不多。。。。。。。。。。3) 按纵筋焊接,则箍筋不需要加密,与标准图一致。但是“钢筋焊接规程”好像是不允许d12的纵筋使用电渣压力焊。那么,施工单位是采用的啥焊接?

1. 根据03G101-1要求暗柱纵筋如果采用搭接,需按柱的要求箍筋加密。例如:纵筋直径d12,箍筋间距不得大于5d=60mm。

2. 请问:施工现场是如何规避这一点的?
1) 按纵筋搭接施工,但不进行箍筋加密,违反标准图,监理等不管吗?
2) 按纵筋搭接施工,但严格进行箍筋加密,与标准图一致。据说这样做的不多。。。。。。。。。。
3) 按纵筋焊接,则箍筋不需要加密,与标准图一致。但是“钢筋焊接规程”好像是不允许d12的纵筋使用电渣压力焊。那么,施工单位是采用的啥焊接?
4)按纵筋机械连接,则箍筋不需要加密,与标准图一致。造价比较高,这样做的多吗?

3. 而且,现在预算单位的计算方法也不同。有按箍筋加密计算的,也有不按箍筋加密的。
同样一个工程,不同的预算单位计算:每平方米含钢量可能会有 2~3kg/m2的差别。


QQ截图未命名.jpg QQ截图未命名.jpg

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-7-9 20:17 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg


QQ截图未命名1.jpg

免费打赏
c2872548
2011年07月12日 22:33:53
23楼



焊接可以用焊条焊的
回复
cailang007
2011年08月24日 12:41:49
24楼
就是说的这事呀
回复
cailang007
2011年08月24日 20:14:38
25楼
我们也遇到了,监理完全按图集卡,施工说难施工,振捣棒进不去;问我们,我们也不敢突破图集,让他们自己解决,他们就改套筒了
回复
askqbb
2011年08月25日 12:46:29
26楼
我们做的都是12 的对焊,哎
回复

相关推荐