第一次调试系统没充满水就开的话会有什么问题?
lj_708
Lv.2
2011年07月10日 11:26:56
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
第一次调试系统没充满水就开的话会有什么问题?似乎是比较新手的问题..请前辈赐教
第一次调试系统没充满水就开的话会有什么问题?
似乎是比较新手的问题..请前辈赐教
免费打赏
adingkgb
2011年07月10日 18:50:19
2楼
水泵吸空(可能气蚀),系统流量不足,末端设备和主机都会有小流量大温差的情况。
时间运行过长的话,水泵会有问题。
应该继续补水(点动水泵,检查排气阀,确保补水正常进行)
回复