变电所和柴油发电机联动的问题
zymbxd
zymbxd Lv.3
2011年07月10日 11:51:23
只看楼主

公司原有一台100KW的柴油发电机,和变电所联动,自动切换,但是现在容量不够,准备更换一台500KW的柴油发电机(变电所变压器是500KVA)也要和变电所联动,自动切换。不知流程是咋样的,供电局说要和他们签个自发电协议,发电机厂家说只负责调试,安装和变电所改造要宁外请别的公司,请知道的讲一下程序,该怎么做。谢谢!!

公司原有一台100KW的柴油发电机,和变电所联动,自动切换,但是现在容量不够,准备更换一台500KW的柴油发电机(变电所变压器是500KVA)也要和变电所联动,自动切换。不知流程是咋样的,供电局说要和他们签个自发电协议,发电机厂家说只负责调试,安装和变电所改造要宁外请别的公司,请知道的讲一下程序,该怎么做。谢谢!!
免费打赏
lingxuct
2011年07月10日 13:25:05
2楼
程序?
听电力部门的,在硬件上装双投刀闸,500KW需要用1000A的双投刀闸。
在管理上有资质的电工操作,再同电力部门订一个自发电的协议。
回复
zymbxd
2011年07月10日 13:55:43
3楼
装双投刀闸是电力公司来安装还是自己找公司安装
回复
yuanguanglong
2011年07月11日 09:01:39
4楼
一般是柴油发电机厂家供应安装。
回复
coolqq123
2011年07月11日 10:03:45
5楼
应该是厂家啊
回复
xxm63540295
2011年07月11日 11:16:43
6楼
找盘厂来做,流程他们会搞定的,发电机厂商就负责发电机的安装调试。备案都是柜子厂弄的
回复
gzw2
2011年07月11日 11:41:07
7楼
原帖由 lingxuct 于 2011-7-10 13:25 发表
程序?
听电力部门的,在硬件上装双投刀闸,500KW需要用1000A的双投刀闸。
在管理上有资质的电工操作,再同电力部门订一个自发电的协议。
双投刀闸怎么能自动切换呢,有电动操作的刀闸吗?
我见过的备自投基本都是两只框架断路器互锁切换,现在有专门的备自投微机保护系统,随便找个厂家样本就知道了
和电力部门是一定要签双电源管理协议的,他怕你把电反送到电网上
回复
boeing_s
2011年07月11日 12:10:27
8楼
是不是签自发电协议,这个听各地供电局要求了,至少我们在上海做,供电局没提过
要自动切换,做个应急切换柜,装上ATS就可以了,这个做法最简单,就不要用什么单母线备自投了。你有钱装ASCO,钱少点溯高美,再便宜啥国产的都行,反送电是没可能的,自切开关的机械结构决定了你想反送也送不回去。
基本上油机厂家只管油机开机参数正常,输出柜他们提供,切换柜他们不管,管了其实也是包给其他的盘厂。
回复
zymbxd
2011年07月11日 12:42:32
9楼

盘厂是啥意思?不懂。
是不是这样的流程 供电局签协议---找设计院设计变电所改造自动切换装置---找专业安装公司改造变电所,购买发电机
不知环保和消防要申请吗,和他们有关吗
回复
wanzhoudianqi
2011年07月11日 15:13:59
10楼
装一个ATS自动切换柜就好了
回复
dongge6666
2011年07月11日 15:28:48
11楼
两组电源可以用个双电源开关来自动转换撒。并且可以达到停电后自动发电的目的哈。
回复

相关推荐

APP内打开