从现场的接地装置来看,不能够满足10欧的标准,分析应该是接地装置接地电阻过大,影响避雷器正常工作,线路落雷后无法得到有效释放,造成在绝缘薄弱部位接弧放电,造成绝缘介质烧损,造成以上现象。
从现场的接地装置来看,不能够满足10欧的标准,分析应该是接地装置接地电阻过大,影响避雷器正常工作,线路落雷后无法得到有效释放,造成在绝缘薄弱部位接弧放电,造成绝缘介质烧损,造成以上现象。
2楼
回复
3楼
楼主分析有道理!不是短路引起的?
回复
4楼
10欧接地电阻都没做到??
回复
5楼
各位,兄弟遇到一件离奇的事情,我们有个110KV电缆线路的项目,110KV电缆中间接头在施工完毕后测量绝缘都满足要求,但是一通电就爆炸,求解!
回复
6楼
是避雷器吗?看着不太像,如果不是避雷器,那么避雷器干什么去了。
回复
7楼
是不是电缆头本身质量或制作工艺差造成分支手套处长期放电,最后绝缘被击穿而烧呢?
回复
8楼
好象是系统过电压或者终端分支工艺不好造成的
回复
9楼
学习学习
回复
10楼
学习
回复
11楼
是刚刚送电时还是运行时?避雷器出现问题的可能性较大。
回复